约克冷水机组喘震是怎么回事?

如题所述

YORK离心机组发生喘震的重要条件:55%以下的负荷率。所谓冷却水温度控制是蒙人的,YORK离心机组说明书已经很明确:冷凝允许温度16℃。
要想YORK离心机组不喘,只有想办法不让负荷率下到55%以下就可以了,方法很多滴:
1、部分负荷季节,设置上载率55%,这样就不容易继续卸载了。
2、提高冷却温度(冷却塔风机控制),等于是减少了有效制冷量,当然就不容易卸了。
3、降低冷冻出水温度至5℃,等于是强制让末端增加制冷量,当然这样也不容易卸了。
4、水温接近5℃时,人工停机。等于是不给卸载机会了。
YORK离心机由于缺少低上载率自动停机的功能,自动进入了垃圾机行列---不要迷信,国外的垃圾也是不少的。
当然,如果是无锡YORK离心机,加工工艺太次,还要死学老外不刻密封槽!经常漏氟也是无法避免的:
YORK离心机组容易喘震的问题,成了麦克维尔的攻击目标。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-06
1,系统负荷过大,也就是说冷凝器和蒸发器的压缩比比较大,造成的喘振、
2,系统负荷过小,导致离心的导叶完全关闭,不能形成有效的循环,或者冷却水水温过高也有可能造成喘振想象
第2个回答  2011-07-28
约克冷水机组喘震是怎么回事?
百度搜索一下:哮喘治疗健桥网,就可以找到专业医生教授详细解答的治疗和预防的方案了,希望能够帮到你吧。

希望你满意哦~
第3个回答  2011-08-01
喘振是离心式冷水机组不可避免地问题。