10kV干式变压器高压侧对地电容如何计算

如题所述

10kV干式变压器高压侧对地电容如何计算?

空载变压器高压侧缺相运行时,有很大的可能性激发开断谐振。特别是当高压电源用电缆连接或断线点离变压器较远时,过电压倍数可达2倍以上,称为断线过电压。原因是变压器缺相时的感抗与对地电容发生铁磁谐振,常导致低压侧设备烧毁,测量变压器烧毁。解决办法是在发生缺相时尽快退出变压器空载运行,尽可能使用三相联动开关或熔断器组,使用缺相检测保护装置。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-15
当空载变压器高压侧缺相运行时,有极大的可能性激发起断线谐振,特别时当高压电源用电缆接入或断线点离变压器距离较远时,过电压倍数可以达2倍以上,称断线过电压,原因是由于缺电相变压器的感抗与对地电容发生铁磁谐振,由此原因造成低压侧设备烧毁、计量互感器烧毁的事件屡见不鲜。解决的办法是在发生缺相时及早退出空载运行的变压器,尽可能使用三相联动的开关或熔断器组,使用缺相检测和保护装置。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-08-11
无法计算,只能实测
第3个回答  2011-07-27
慢慢算吧
第4个回答  2011-07-26
难以计算 十分复杂 千变万化 意义重大