中间继电器和接触器有何异同?在什么条件下可以用中间继电器来代替接触器起动电机?

如题所述

中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。

不能用中间继电器来代替接触器起动电机,原因是,中间继电器的触头电流不够。

中间继电器的触点容量:

在电压不超过250V、电流不超过1A的直流有感负荷(时间常数τ=5±0.75ms)中,断开容量为50W;在电压不超过250V、电流不超过3A的交流回路中为250VA,(功率因数CosΦ=0.4±0.1) , 允许长期接通5A电流。

扩展资料:

继电器的触点有三种基本形式:

1、动合型(常开)(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。

2、动断型(常闭)(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。

3、转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。

参考资料来源:百度百科--继电器

参考资料来源:百度百科--接触器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-14

1、控制电流强度不同。

中间继电器的主要作用则是起信号检测、传递、变换或处理用的,它通断的电路电流通常较小。接触器作为通断主电路的器件,可以通过较大的电流(可达几百到一千多A)。

2、使用范围不同。

中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。接触器是常被用来接通或断开电动机或其他设备的主电路。

3、两者可以共用的情况。

如果某个主电路工作电流较小,这时完全可以用中间继电器代替接触器使用,即将中间继电器作为接触器使用。

扩展资料

中间继电器参数

⒈动作电压:不大于70%额定值。

⒉返回电压:不小于5%额定值。

⒊动作时间:不大于0.02S(额定值下)。

⒋返回时间:不大于0.02S(额定值下)。

⒌电气寿命:继电器在正常负荷下,电寿命不低于1万次。

⒍功率消耗:直流回路不大于4W,交流回路不大于5VA。

⒎触点容量:在电压不超过250V、电流不超过1A的直流有感负荷(时间常数τ=5±0.75ms)中,断开容量为50W;在电压不超过250V、电流不超过3A的交流回路中为250VA(功率因数CosΦ=0.4±0.1),允许长期接通5A电流。

接触器装置作用

在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(达800A)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象,也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。

接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制,是自动控制系统中的重要元件之一。在工业电气中,接触器的型号很多,工作电流在5A-1000A的不等,其用处相当广泛。

参考资料:百度百科-中间继电器

参考资料:百度百科-接触器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-10-13

1、中间继电器:

中间继电器是二次线与二次线的转换,作为接点的放大和接点数量的增加之用,而且触点容量较小,交流中间继电器触点容量一般在10A以下。

2、接触器:接触器是二次线与一次线之间的转换,主接点是特定的,触电数量有限的,但作为通断主电路的器件,可以通过较大的电流(可达几百到一千多A)。

用中间继电器来代替接触器启动电动机只有在小容量时才可以,但一般不建议使用,因为交流电有一定的波动,如果波动大,容易烧触点。

扩展资料

1,中间继电器(intermediate relay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。

2,中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流,所以,它只能用于控制电路中。

3, 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电,少数使用交流供电。

4,中间继电器在继电保护中和自动控制系统中是一个多用的自动远动电器。中间继电器因为有良好的电隔离.至使控制方和被控方无电器上的连接,而达到安全控制目的。

参考资料百度百科;中间继电器

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2019-08-26

中间继电器和接触器的区别在:

1、中间继电器:

中间继电器在继电保护中和自动控制系统中是一个多用的自动远动电器。中间继电器因为有良好的电隔离.至使控制方和被控方无电器上的连接,而达到安全控制目的。

中间继电器原理和交流接触器一样,都是由固定铁芯、动铁芯、弹簧、动触点、静触点、线圈、接线端子和外壳组成。

任何自动化设备都必须切实认定实际所需要的负载性质、负载量值的大小,选用合适的继电器产品尤为重要。继电器的失效或可靠不可靠,主要指触点能否完成所规定的切换电路功能。如切换的实际负载与所选用继电器规定的切换负载不一致,可靠性将无从谈起。

参考资料百度百科--中间继电器

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-09-06
  中间继电器用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。
  中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。说的通俗点就是中间继电器控制小流,交流接触器控制大流
  在不超过几安电流设备中可以代替接触器启动电动机,但是那样的电动机是很小的,所以一般不能代替交流接触器的。