11问答网
所有问题
空调冷却塔补水泵流量怎么选?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-09-21
“取循环水量的1%作为正常补给水量。选择补水泵时,补水泵的流量除满足正常补给水量外,还应考虑事故时所增加的补给水量,因此,补给水泵水量通常不小于正常补水量的4倍”。即补给水泵的流量取系统循环水量的4%——出自《民用建筑空调设计》,马最良主编
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/PMFvPSvqM.html
其他回答
第1个回答 2011-07-14
冷却塔100t=每小时水损是4t补水
第2个回答 2011-07-13
冷却塔100t=每小时水损是4t补水不小于水损的150%
相似回答
超实用的
空调
水系统
补水
设计参数?
答:
2、补水泵的流量(考虑事故补水;高区卫生间),扬程确定
。3、补水管管径,考虑事故补水。4、补水流量计型号不宜过大,精度不够。冷冻水补水泵:补给水泵的流量可按系统的循环水量估算。通常取循环水量的1%作为正常补给水量。但选择补给水泵时,补给水泵的流量除应满足上述水系统的正常补给水量外,还应...
大家正在搜
冷却塔水泵在进水回水
冷却塔水泵选型
100t冷却塔选多大的水泵
冷却塔水泵安装是在进水的吗
空调冷却塔如何选择
空调冷却塔什么时候淘汰
冷却塔水泵
冷却塔与水泵的安装
冷却塔水泵扬程
相关问题
中央空调水冷怎么选冷却塔和水泵怎么计算的 谢谢
水泵选型与冷却塔和空调热交换器的问题。。(开放式系统)
空调冷却塔的水泵扬程多少
请问中央空调的冷却水泵怎么选型?
为什么冷却水泵的流量要比冷却塔的流量小
您好,请问冷机机组配套的冷却塔、冷却水泵和冷冻水泵的流量怎样...
中央空调冷却塔的水量和冷却水泵选型时的水量,都等于主机水量再...
设计冷却塔大小 水泵流量和扬程?