哪位朋友能简单介绍下过电压对电力系统的危害???谢谢

如题所述

1. 通常把作用于电力设备而幅值超过其最高工作电压的电压统称为过电压。过电压按产生机理分为外部过电压(又叫大气过电压或雷电过电压)和内部过电压。外部过电压又分为直接雷过电压和感应雷过电压两类;内部过电压又分为操作过电压、工频过电压和谐振过电压三类。

运行经验表明,感应雷过电压比直击雷过电压对电力系统的危害更为严重。雷电过电压对电力系统的危害极大,主要有三种形式:直击雷过电压、感应雷过电压和雷电浸入波。

过电压
电力系统在运行中,由于雷击、故障、谐振、操作等原因引起的电气设备电压高于额定工作电压的现象称为过电压。
根据产生的原因分为外部过电压和内部过电压两大类:
①雷电过电压雷电过电压是由于大气中的雷云放电引起的,也称外部过电压或大气过电压,这种过电压是由于雷击在电力设备或其附近而产生的。雷电过电压分为直击雷过电压和感应雷过电压。当电力系统的导线或电气设备受到雷电直击时,被击物将有很大的雷电流流过,造成过电压,称为直击雷过电压;雷电没有直接击中导线或设备,而是由于雷云放电时,电磁场剧烈变化,在导线或设备上感应出过电压,称为感应雷过电压。感应雷过电压一般不超过400kV,对于110kV以上的设备,绝缘最小冲击耐压水平通常高于此值,一般不会产生危害。直击雷过电压幅值要高得多,因此,电力系统防雷的重点是直击雷的防护。

②内部过电压内部过电压是指电力系统中由于断路器操作、故障或其它原因使系统参数发生变化,引起电网内部电磁能量的转化或传递所造成的电压升高。内部过电压又分为操作过电压、工频过电压和谐振过电压。过电压对电力系统的危害极大,当电力系统出现过电压时,可能造成发电机、变压器、断路器等电气设备损坏,使电力系统长时间停电。过电压关系到电力系统中各种电气设备绝缘水平的选择,直接影响到造价和投资。为了电力系统安全、可靠地运行,对各种过电压都必须采取相应的限制措施。

雷电过电压的形成及危害
雷电过电压是由雷云放电引起的,雷云即带电的云块,对地产生静电感应,使大地表面出现异性电荷,两者组成了巨大的电容器。雷云中电荷分布是不均匀的,形成了多个带电中心,因而各处的电场强度也不一样。当雷云中电荷密集处某一点的场强达到能使空气绝缘破坏的强度(30kV/C㎡)时,该处的空气便开始游离,由原来的绝缘状态变为导通状态,这个过程称为先导放电。先导放电是不连续的,其每一先导为分级先导,即每发展到一定的长度就有一个10一100us的间隔,每一间隔就是一级,每级的速度很高,但平均速度较低。当先导到达地面时,就产生了强烈的异性电荷“中和”过程,这就是雷电的主放电阶段,伴有雷鸣和闪电现象。主放电持续时间很短,但会产生极大的电流,称为雷电流,最大可达200—300kA,主放电到达云端时就意味着结束。此时云中剩余电荷将继续沿主放电通道下移至大地,称为余辉放电,其放电电流很小但持续时间长。由于雷云中存在多个带电中心,因此雷云放电往往是多重的,且沿原来的通道不分级连续发展。
防止过电压对电力系统的危害而采取的措施。主要有:在输电线路和变电所设置避雷线和避雷针
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-14
=Q∕UI,所以,应当采取措施使电力系统的供电电压尽可能保持稳定。 1.3、知道了功率因数的提高对电力企业的深远影响,下面我们将简单介绍对用电设备进行