隐蔽工程指装修完成后看不见的工程,多指水电改造工程。水电改造的验收是装修验收的重头戏,正确验收才能保证日后使用的安全性。具体验收方法如下:
电路:
1、电路墙面开槽的深度应该是管径的1.5倍,要注意的是,线路如果有拐弯的话要用弯管器固定住,一般长度控制在200mm左右,线管的连接位置要有锁母,并且要用胶水粘结牢固。在墙面开线槽时,横向线槽在同一平面上不得超过50㎝,除厨房和卫生间外。
2、无论是强电还是弱电,同种电路线盒之间的距离应该在5公分以上,不同电路线盒之间的距离大概保持在150-200mm左右。
3、强、弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉处要用
锡箔纸相隔确保无干扰,强、弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒(包括穿越开关、插座暗盒和其用暗盒)。线槽应横平竖直(吊顶除外)。
4、暗线敷设必须配管,强、弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内,同类照明的几个同路可穿入一根管内,但管内导线总数不得多于3根。
5、在穿
电源插座时,线盒内预留导线长度为150mm,在布吊顶灯头线时,一定要火线进开关,零线进灯头。
6、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
7、卫生间插座应为防溅型。
8、照明主干线为2.5mm2BV,支线可用1.5mm2BV,最好用2.5mm2BV,插座/空调挂机用线为4.0mm2BV,接地用线为2.5mm2BV以上,空调柜机及特大功率用线为6.0mm2BV。空调及大功率电器应单独走一路。
9、线管内的电线不能有接头存在,线管连接得加装缩节,
10、厨房、卫生间的强电线管,严禁走地,只能走墙走顶。
11、平同回路的电线不能同穿一根管内,尤其是地线不能共用。
水路:
1、水管的布线首先要求“横平竖直”,布管走向要合理,一般左右和上下走向的水管与墙面边缘平衡,水管之间成90度夹角。
2、冷热水管之间的距离一般在10-15cm左右,按照“左热右冷,上热下冷”的规范铺设。冷热水管的弯头必须处于同一平面,处于下水口上方。
3、水管与电源、燃气管间的距离有讲究,各种管道之间的距离必须大于等于50mm。
4、最重要的是打压试验:打8-10个压力,30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05MP为合格。