什么是隐蔽工程验收?

如题所述

隐蔽工程指装修完成后看不见的工程,多指水电改造工程。水电改造的验收是装修验收的重头戏,正确验收才能保证日后使用的安全性。具体验收方法如下:
电路:
1、电路墙面开槽的深度应该是管径的1.5倍,要注意的是,线路如果有拐弯的话要用弯管器固定住,一般长度控制在200mm左右,线管的连接位置要有锁母,并且要用胶水粘结牢固。在墙面开线槽时,横向线槽在同一平面上不得超过50㎝,除厨房和卫生间外。
2、无论是强电还是弱电,同种电路线盒之间的距离应该在5公分以上,不同电路线盒之间的距离大概保持在150-200mm左右。
3、强、弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉处要用锡箔纸相隔确保无干扰,强、弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒(包括穿越开关、插座暗盒和其用暗盒)。线槽应横平竖直(吊顶除外)。
4、暗线敷设必须配管,强、弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内,同类照明的几个同路可穿入一根管内,但管内导线总数不得多于3根。
5、在穿电源插座时,线盒内预留导线长度为150mm,在布吊顶灯头线时,一定要火线进开关,零线进灯头。
6、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
7、卫生间插座应为防溅型。
8、照明主干线为2.5mm2BV,支线可用1.5mm2BV,最好用2.5mm2BV,插座/空调挂机用线为4.0mm2BV,接地用线为2.5mm2BV以上,空调柜机及特大功率用线为6.0mm2BV。空调及大功率电器应单独走一路。
9、线管内的电线不能有接头存在,线管连接得加装缩节,
10、厨房、卫生间的强电线管,严禁走地,只能走墙走顶。
11、平同回路的电线不能同穿一根管内,尤其是地线不能共用。
水路:
1、水管的布线首先要求“横平竖直”,布管走向要合理,一般左右和上下走向的水管与墙面边缘平衡,水管之间成90度夹角。
2、冷热水管之间的距离一般在10-15cm左右,按照“左热右冷,上热下冷”的规范铺设。冷热水管的弯头必须处于同一平面,处于下水口上方。
3、水管与电源、燃气管间的距离有讲究,各种管道之间的距离必须大于等于50mm。
4、最重要的是打压试验:打8-10个压力,30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05MP为合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-21

您好,隐蔽工程通常指的是装修行业或者是建筑行业。小编着重为您讲下家装行业隐蔽工程验收方法:

1、一般隐蔽工程对于水路和电路,主要要验收的是水电的点位是否正确,是否有拉下的,还有位置合理;电线一定要检查强弱电的交界处有锡纸屏蔽,防止弱电信号衰减;检查电线接头挂锡;双层胶布绝缘;强弱点管内不能有接头;进户主线是否有缺失;下水是否畅通;上水管打压测试等。

2、瓦工工程主要对防水工程进行24小时闭水试验,砌墙的空心砖交接处要咬榫,避免开裂,热水器、电视处要做加固处理;地面找平后防止翻砂。

3、木工工程对龙骨间距进行验收,主骨间距不超过900;副骨间距不超过400;石膏板封面需上自攻钉进行固定,自攻钉间距不超过200等。

4、油工墙棚2石膏找平不超过2CM,误差超过2CM要用石膏板找平,地脚线、门边、开关插座处石膏找平等。

希望以上回答能够解决您的疑问,还有其他不明白的都可以与我联系哦!

第2个回答  推荐于2017-11-28
隐蔽工程验收是指在房屋或构筑物施工过程中,对将被下一工序所封闭的分部、分项工程进行检查验收。
包括:
  ①基坑、基槽的验收。在地基加固处理(包括加垫层、换土、夯实、固结处理和打桩等)以前,对开挖平整以后的基坑、基槽的土质和承载力进行检查验收。
  ②地基工程的验收。在建造基础以前,邀请质量监督机构和设计单位、建设单位在现场进行检查验收。对地基加固处理以后的施工质量进行检查验收。
  ③基础工程的验收。对吊顶骨架与间隔墙骨架、给排水、燃气管道、电气管线、通风道等的质量、构造、尺寸偏差进行检查验收。在基槽回填土以前,对基础工程的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收。
  ④钢筋等工程的验收。在灌筑混凝土以前,在覆盖屋面保护层、地下室基槽回填土、外墙板勾缝以前,对钢筋骨架、管线、部件、预埋件等的数量、尺寸偏差、构造要求、保护层厚度进行验收。
  ⑤承重结构工程验收。在地面、墙面、屋面、顶棚等装修工程施工以前,对承重构件(包括墙、柱、梁、板、屋架等)的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收。
  ⑥防水工程的验收。对钢筋骨架、管线、部件、预埋件等的数量、尺寸偏差、构造要求、保护层厚度进行验收。在覆盖屋面保护层、地下室基槽回填土、外墙板勾缝以前,在灌筑混凝土以前,对油毡或其他防水材料的质量、层数、作法或空腔防水构造等进行的检查验收。
  ⑦装修与设备安装工程的验收。在内外填充墙和顶棚等装修工程施工以前,对吊顶骨架与间隔墙骨架、给排水、燃气管道、电气管线、通风道等的质量、构造、尺寸偏差进行检查验收。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-07-15
该回答的LS都百度了,我主要想说的一点是关于隐蔽工程验收的程序。由于不知道你是属于建设哪方的,我就都说了:隐蔽工程的验收须由施工单位准备好自检记录,就是要有张隐蔽工程验收记录表,邀请质量监督机构和设计单位、建设单位在现场进行检查验收,还要签字认同。未经隐蔽工程验收合格,不得进行下道工序的施工。
隐蔽工程验收,应由施工单位在隐蔽验收日提前48小时通知相关验收单位。但如果业主或监理工程师在施工单位通知检验后12小时内未能进行检验,则视为业主和监理检验合格,承包商有权覆盖并进行下一步工序。
第4个回答  2011-07-15
就是建筑工程中不露在表面的结构,安装等完成后,在后续工作开始之前的检查工作(检验是否合格),譬如钢筋工程,水电安装的预埋水电管等工程。