通风空调末端风管固定支架规范无具体要求,如何规范施工。

如题所述

通风空调末端风管固定支架规范:

1、按风管的中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上,双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。

2、吊杆根据吊件形式,可以焊在吊件上,也可挂在吊件上,焊接后应涂防锈漆。

当风管较长需要安装一排支架时,可先把两端安好,然后以两端的支架为基准,用拉线法找出中间支架的标高进行安装。

3、立管管卡安装时,应先把最上面的一个管件固定好,再用线锤在中心处吊线,下面的管卡即可按线进行固定。

4、风管支吊架间距如无设计要求时,对不保温风管应符合下表的要求。对于保温风管的支、吊架间距无设计要求时,按下表间距要求值乘以0.85。螺旋风管的支、吊架间距可以适当增加。

5、支吊架不得安装在风口、阀门检查孔处,以免妨碍操作。吊架不得直接吊在法兰上。

6、保温风管不能直接与支吊架接触,应垫上坚固的隔热材料,其厚度与保温风管厚度相同,防止产生“冷桥”。

7、聚氯吞烯风管也与钢板风管一样采用支、吊托架,但一般以吊架为主,但需做好以下几点:当支管较长时,则应在靠近干管的一端设置一支架。支架的抱箍制作应与风管留有一定间隙,便于风管伸缩。

扩展资料

通风空调末端风管材料要求:

1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)和产品清单。

2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷。

3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。

4、安装使用的材料:吊杆、螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。

风管安装应注意的问题:风管采用无法兰连接时,接口处应严密、牢固。矩形风管四角必须有定位及密封揩施。风管连接两平面应平直,不得错位及扭曲。安装在支架上的圆形风管应设托座。风管穿出屋面外应设置防雨罩。

输送易产生冷凝水的风管,应按设计要求的坡度安装。风管底部不能有纵向接缝,如有接缝应用密封处理。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-19

1.2.2JCJ141-2004通风管道技术标准。1.2.3JC/T646-2006玻镁风管。

本标准的技术内容是根据"新型复合风管”专利工艺及技术、JC/T646- 2006《玻镁风管》行业标准、通风与排烟风管的需要和本公司技术进步而编制,其编定按GB/T1.1- -2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编号规则》和GB/T1.2一2002《标准化工作导测》。

基本规定:

(1)风管系统安装后,必须进行严密性检验,合格后方能交付下道工序。风管严密性检验以主、干管为主。在加工工艺得到保证的前提下,低压风管系统可采用漏光法检测。

(2)风管系统吊、支架采用膨胀螺栓等胀锚方法固定时,必须符合其相应技术文件的规定。

(3)风管及部件穿墙、过楼板或屋面时,应设预留孔洞。

(4)风管和空气处理室内,不得敷设电线、电缆以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。

(5)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。

(6)风管及部件安装前,应清理内外杂物及污物,并保持清洁。

(7)现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面。

扩展资料:

固定支架是暖通空调中经常用到的一种支架,它在系统中起固定和支撑管道的作用,一般由设计人员根据需要设定具体位置,各种规范中规定较少,补偿器用于吸收管道因温度增高引起膨胀造成的长度增大。

风管安装注意事项:

1,水平安装风管的横担可选用相应规格的角钢等型材,风管吊装横担。

2,风阀等部件及设备与负荷风管连接时,应单独设置支吊架,该支吊架不能作为风管的支吊点,风管支吊点距风口、风阀及自动控制机构的距离不少于200mm。

3,风管垂直安装,支架间距应不超过2. 4m, 每根立管上支架数量不少于2个,并应适当增加支架与风管的接触面积。

4,水平悬掉的主干风管长度超过20m时,应设置防摆动固定支架,且每个系统不少于2个。

5,风管与风管间的管段,采用法兰专用插接件连接,插入插条后,用密封胶将风管的四个角所留下的孔洞封堵严密,并安装护角。

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-07-27
按现场条件,只要符合规范,没具体要求,一般的施工队的师傅就办了,呵呵
第3个回答  推荐于2017-12-15
本标准的技术内容是根据“新型复合风管”专利(专利号ZL200520031917.4)工艺及技术、JC/T646-2006《玻镁风管》行业标准、通风与排烟风管的需要和本公司技术进步而编制,其编定按GB/T1.1—2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编号规则》和GB/T1.2—2002《标准化工作导测》第2部分:《标准中规范性技术要素内容的确定方法》的要求。
GB50243-2002 通风与空调工程施工及验收规范。 1.2.2 JCJ141-2004 通风管道技术标准。 1.2.3 JC/T646-2006 玻镁风管。本回答被网友采纳