我家电表前面没加空开行吗?

如题所述

电表前面是市电进线,一般都没有空气开关,空气开关是电表下来到家里用电的地方安装
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-29
从所 述的现象如下判断: 1、第二次断电,插座和灯都没电了,说明进户总电没有了; 2、首先检查总阀上端是否有电,如没电说明户外(楼道分户供电箱内)总空开跳闸断电,处理外边空开;如果总阀有电说明室内总阀有问题需要更换,表面看没跳闸,但是阀内部接点已经老化接触不良,无法正常送电; 3、空开和总阀没跳,说明次级开关的选择有点偏大,次级没跳,上级先跳,或上级开关时间长了脱扣电流变小,首先断开也是有可能的; 4、分别分级分层逐级查找原因,相信会找到原因的。希望我的解答能解决您的实际问题!
第2个回答  2022-06-29
不行空气开关是安全保护开关不容易引起火灾安全隐患
第3个回答  2022-06-25
可以的呀,只要能保证电表正常的运行,在停止所有用电的时候能停止不转,而且每个月的用电比例是正常的,那就没有什么影响的,起码能保证每个月的正常比例。
第4个回答  2022-06-29
从所 述的现象如下判断: 1、第二次断电,插座和灯都没电了,说明进户总电没有了; 2、首先检查总阀上端是否有电,如没电说明户外(楼道分户供电箱内)总空开跳闸断电,处理外边空开;如果总阀有电说明室内总阀有问题需要更换,表面看没跳闸,但是阀内部接点已经老化接触不良,无法正常送电; 3、空开和总阀没跳,说明次级开关的选择有点偏大,次级没跳,上级先跳,或上级开关时间长了脱扣电流变小,首先断开也是有可能的; 4、分别分级分层逐级查找原因,相信会找到原因的。希望我的解答能解决您的实际问题!