水电装修标准和要求

如题所述

家装水电标准和要求:
1、电路标准:
墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。
线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。
管线锁母:所有的线管与线管链接,中间都有锁母。
接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头需要打胶,这样保证线管不会松动。
2、线盒走线标准:
1、弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。强电与强电之间:线盒间距为5公分。强电与弱电之间:线盒间距为150—200,材料工艺必须符合公司规范要求:所有电线采用如鸽牌BV线等名牌,照明来路2.5mm2、回路1.5mm2、插座2.5mm2、空调4mm2、厨房、卫生间4mm2、接地线1.5mm2,特别强调穿线中应使用得亿通用轻型φ(16)管或得亿φ(16)B管、圆三通、直接、锁扣、黄蜡管,绝不允许使用波纹管、弯头、等径三通。1根φ16管只能做一个回路,φ20只能用于6mm21个回路和卫生间浴霸与开关之间的回路。
2、 电路铺设,先埋底盒(厨卫除外)、锁好锁扣,不允许导线直接埋入墙内,线管内导线不允许有接头。所有导线接头必须在线盒内或中转箱内,放线时,转弯处采用冷弯技术处理,线管的弯度以管壁不变形为宜;安装路径应是最短、电穿线管拐弯处半径不能太小、不能有死角。
3、水:因装修后属于隐蔽工程,隐蔽前一定把好验收关。

家装常识
1、季节因素是装修施工注意事项中不可忽视的因素,虽热一年四季对装修都或多或少的会有影响,但房屋装修受影响的季节最主要还是是冬季和雨季。

2、居室中,灯具安装之前要有主光源和辅助光源的观念,主光源指专门对某一个局部空间的照明,比如阅读用的台灯、落地灯,餐桌上的吊灯,墙面装饰照明用的射灯等等。而辅助光源,才是每个房间差不多中央位置的大灯,很多人在装修、布置家的时候并没有这个概念。对于位于房间中央位置的辅助光源,小编推荐欧普led圆形卧室吸顶灯具阑珊,它外观精致又品味、适合多种家居风格,其智能调光调色设计,在使用时更加方便。

3、嵌入式衣柜或其他一些嵌入墙体的柜子的好处不少,既增大了柜子内部的空间,又显得柜体简洁、大方。应该注意的是,安放柜子的地面和柜子侧面的墙体必须水平和垂直,否则,等安装柜子的时候,会很难处理缝隙,勉强填补缝隙,视觉就有扭曲,显得很粗糙,工艺不精细,效果就会大打折扣,一组昂贵的壁柜,就会被这些小细节毁掉。

4、水电设计不同于装饰设计,首先是要考虑安全和实用,然后才是装饰效果。水电设计讲究的原则是能不动则不动,能暗则暗。关于业主对水电施工的需求,设计师要从房子的具体情况出发,按安全性→环保性→节能性→实用性→效果性的顺序来考虑,尽量最大限度地满足业主的需求,注意不是无条件的满足。

5、房屋装修施工是一件大事,关于装修施工注意事项有很多,尤其是季节的变化,很容易就影响到装修效果,因此大家不能忽视哦!
家装细节
1、全房的水电一定要重走,开发商就是奸商,相信已经装修的业主都深有体会,为了自己长期居住的安心还是相信自己买的东西永远比开发商用的东西可靠。

2、卫生间的花洒龙头一定要带下出水,可能很多装修业主都忽略了这一点,其实带下水的龙头使用很方便,大家一定不要只图大花洒漂亮而忽略了龙头,一定要买个能下出水的龙头。
3、浴室柜做墙排。大家最好在做水电的时候就把浴室柜提回来,下水的位置一定不能高了,要形成落差,现在我家下水的位置就没弄好,位置太上了,使用时下水特别慢。
4、厨房地砖千万不要铺白色的,我家因为买的所谓的墙地一体砖,所以地砖是白色的,我现在可真后悔,洗东西的时候稍微有水溅出来,然后拖鞋一踩,乖乖,满厨房的鞋印……

5、卫生间和阳台贴瓷砖时一定要叮嘱师傅整个地面要有坡度,要朝地漏倾斜,那样水才会自动往地漏处流。

6、如果是购买家具的话,除去床头柜的插座,别的插座最好位置就在踢脚线上面,我儿童房的书桌就是因为插座位置高了,使用很不方便。

7、现在很多住房的阳台都是观景大阳台,阳台上一定要留个插座,而且阳台在铺砖之前一定要做防水,我现在入住了才知道,用水龙头冲洗阳台做清洁太方便了,但我家没做防水,估计在楼下装修入住后就不能如此痛快的冲阳台。

8、热水管要包保温套,大家切记,我家没有包,其中我和施工方都有责任,我不知道,施工方也没提醒我,估计到了冬天保温套还是起作用的。

9、门的话,最好买成品门,其实我家素门是实木门,刚开始上的白色混油漆效果很好,但是五六个月后出现了开裂,据说是不可避免的,所以还是建议大家买好点的套装门。

10、多用挂钩,每个房间门后面,厨房的墙壁上,入住后你就知道这些挂钩超级实用了。

11、窗帘建议大家卧室用遮光效果好的深色窗帘,如果想用浅色的最好加层遮光布,那样能形成良好的睡眠环境。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-06
01、进场后用测电仪(线相仪)检查所有线路的插座(五孔、三孔)通电情况
02、检查强电箱空开、线路是否合格,安装完插座、射灯后同样进行检测

打开百度APP,查看更多高清图片
03、原建筑开关、插座、等电位盒盖、可视电话等物品拆除后全部交接到工作室项目经理处(保留施工用的开关、插座、照明)
04、检查厨房、卫生间、阳台上下水是否通畅,确认无误后用密封盖进行封堵, 检查管道有无漏水现象,及时进行反馈,改造完毕后同样进行检测

05、电源线在埋入墙内、吊顶内、地板或地砖内时必须穿PVC管,导线在管内不能有结头和扭结
06、墙面横向开槽不大于100公分,避免破坏墙体结构,PVC管内的穿线必须是可以抽动能更换

07、pvc电线管施工应横平竖直,管口及接线盒穿线孔应平滑无毛刺,外形不应有折扁和裂缝
08、 线管的弯曲处,不应有折皱,凹陷和裂缝,且弯曲程度不应大于管外径的10%
09、墙体开槽走线,弯曲处按照45度角折弯,管线可以抽拉自如,便于后期维护

10、线管连接处用PVC胶粘接,暗管道用铜丝,明管用管卡或联排卡固定牢固,间距80公分左右
11、当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设分线盒,当电源线需进行分支的,应使用分线盒
12、电线使用分色(火线一般为红色、黄色,零线为蓝色,地线为双色线;禁止使用花线(双色线)做为电源线),照明控制线为白色线
13、线盒安装平直,加装盒盖,标高统一,穿线结束后,线管与线盒用锁扣连接,并应保证电线在管内可以抽拉自如

14、内线盒安装完毕后必须清理盒内垃圾并用线盒保护罩进行保护(包括原建筑内线盒)
15、插座线盒外延长米长度一般宜为150 mm.灯位盒外延长米长度一般宜为300mm.必须配备阻燃管线
16、每个线路接头均应加装分线盒,并按规范使用德系欧标专用电路接线端子,终端线头不得使用胶布临时包裹,应使用阻燃帽保护

17、同一交流回路的导线应穿于同一管内,但管内总根数不应超过3根,线管与线盒用锁扣连接,并应保证电线在管内可以抽拉自如
18、电源线与通讯线不得穿入同一根管内,与强电平行布置时的间距应不小于50公分

19、电源线与暖气、热水、煤气管平行间距应≥30公分,交叉间距≥10公分
20、空调线的截面积视空调功率大小而定,当空调功率小于4000w电源线的截面积可以用2.5平方,当空调功率大于4000w,电源线的截面积须用4平方,达不到使用要求的必须进行更换
21、即热型热水器(大于7000w)电源线的截面积须用6平方,原建筑电源线达不到使用要求的必须进行更换

22、如原建筑没有大功率电源线,必须重新设置配电盘,特别是旧房改造项目
23、厨房、卫生间电路改造采用走顶不走地的原则,所有检修连接部位(接线盒)尽量留在顶部,便于后期维护
24、弱电线路单管单线,应直接连接到终端配电箱,接头处应与面板安装连接并用专业仪器检测,原则上网线从弱电箱配制一根线路到影视墙,再从影视墙分支到书房,其他居室不再配制
25、同一间屋如需增加或移位插座(特别是有装饰材料的墙面,包括厨房、卫生间),不允许从原插座就近直接借线,一般在无妨碍的地方(比如:影视墙对面,床的对面)进行借线,凡是借线连接部位必须预留检修口,便于后期维护,也利于故障源的分析与判断
26、厨房与卫生间必须在房间内的主线盒里进行借线分支,减小安全隐患,便于日后检修,也利于故障源的分析与判断
27、开关移位时线盒距门洞尺寸一般为60mm,空调插座距顶面400mm,距墙200mm
28、卧室预留影视墙的强弱电线盒距地面1000mm,床头柜上方双控插座尺寸距地面750mm
29、厨房电源线盒距地面1300mm、油烟机线盒距地面2350mm,水盆下方电源线盒距地面400-500mm
30、洗手间顶部灯位必须预留,镜前灯位尺寸要与设计师沟通好高度一般距地1650mm
31、影视墙预留电源高度要根据设计说明施工,必要时沟通设计师(一般距地面250mm、550mm)
32、洗菜盆、灶具台面垂直上方左右200mm内不得有电源。
33、各类筒灯、射灯安装应根据设计要求与饰面板套割准确,间距统 一且在同一水平线上,木工施工阶段就套割好吊顶内的筒灯、射灯预留洞口,后期电工直接安装
34、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)
35、面板安装要端正,紧贴墙面,四周无空隙,同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于2mm
36、厨房、卫生间统一安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上
37、给水工程完工后必须进行加压测试,测试压力0.6Mpa,6个压(5公斤水)15分钟水压下降小于0.5个压为合格
38、原建筑如是PB、PRP管材,打压时不能超过5个压,改动管路时要用铜管件进行连接,禁止使用PB管件直接连接给水工程,完工后 必须进行加压测试
39、水电路改造采用走顶不走地的原则,所有检修连接部位尽量留在顶部,便于后期维护,顶部水管做防结露处理。
40、卫生间地漏改造项目,横管要低于原地面100-150mm(加装PVC地漏)预留出安装防臭地漏深度,厨房、阳台区域严禁改造下水或地漏位置
41、马桶下水移位,注意预留尺寸,距墙330—430mm(贴砖前尺寸)要问清设计师马桶孔距
42、冷热水管上下平行安装,热水管应在冷水管上面,竖向垂直安装,热水管及水龙头应在冷水管及水龙头左侧(面向水管);左热右冷,平行间距应不小于200mm,高度水平一致,同一房间在同一个平面上
43、冷热水管施工应横平竖直,内丝(外丝)弯头间距符合要求间距,水盆、淋浴花洒150mm,热水器100mm
44、内丝(外丝)弯头一般应凸出原墙面20mm,瓷砖铺贴后应与墙面平行
45、卫生间改衣帽间项目,所有上下水进行封堵,下水封堵必须用PVC胶粘牢
46、水盆内外丝弯头高度距地面450-550mm、热水器内外丝弯头高度距顶面750mm、(立式安装的距顶面1400mm)淋浴花洒内外丝弯头高度距地面1.1米
47、暖气片水路改造项目,预留管路要距主下水管200-250mm、如
在马桶上方距地面900mm(正常情况距地面600mm)门后预留管道要走墙角,避免安装门吸时打漏
48、马桶水路改造项目,弯头距马桶下水250mm、智能马桶预留线盒距马桶下水350-400mm,高度距地面250-300mm
49、暗管道用铜丝、明管用管卡固定牢固,间距400mm左右,立管垂直度3mm/m(只能使用一种固定材料)
50、室内给水管道穿越吊顶、管井时,管道结露影响使用的,均应做防结露保温
51、所有管道不能有渗漏、地漏排水要通畅,给水横管宜有2‰—5‰
的坡度向泄水装置,完工后做通水试验
52、热水器角阀与冷热水口垂直,角阀高低误差不超过3mm
53、淋浴花洒安装水平,误差不超过2mm,扣善紧贴墙面
54、卫生间挂件安装水平、垂直,误差不超过两毫米
55、智能坐便必须留电源、且位置合理
56、弱电箱内电源、水晶头、分配器必须安装到位
57、淋浴、热水器内牙弯头水平误差不超过2mm
58、墙面有造型墙砖的、淋浴、坐便、小背篓暖气须居中
第2个回答  2020-10-06
家装装修的水电标准1、 防水施工宜采用涂膜防水2、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做3、 防水施工完成后要做2次蓄水试验4、 浴室防水层应该不低于1.8米5、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水6、 地漏要用防臭地漏7、 冷热水管左热右冷8、 水管尽量不要从地上走9、 冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深10、 装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来11、 烧菜只有几分钟,洗菜要很久,水斗一定要买大的12、 龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去了13、 马桶安装不能用水泥,要用硅胶14、 马桶、龙头安装好后要注意保护15、 买马桶时要考虑马桶的坑距16、 洗衣机要考虑是上排水还是下排水17、 卫生间里最好不要装电话,容易受潮18、 卫生间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了19、 卫生间管道最好留检修孔20、 强电弱电不能穿在同一根管子里21、 左零、右相上接地22、 电源插座距地300,开关1.4米23、 开关不要装在门背后24、 插座多多宜善25、 大功率电器用16A插座,如电烤箱等26、 暗盒要用好的27、 暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上28、 PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%29、 卧室的空调不要对着床30、 空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来31、 灯尽量考虑双控32、 卫生间最好安装防溅插座33、 阳台上要考虑个插座34、 电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便35、 公用烟道要装止逆阀36、 买来的电器一定要好好让工人看说明书37、 说明书和保修卡等资料一定要留好水电验收1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。(验收标准)2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。(验收标准)3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。(作业规范)4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准)5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。(验收标准)6、卫生间插座应为防溅型。(验收标准)7、电源插本回答被网友采纳
第3个回答  2022-10-11
一、水路施工技术规程和技术规程:
1、冷热管道间距
不能将热水和凉水放在同一水槽中,以免造成水泡。
2、排水管高度
管子直径2公分,热水管1.5公分,凉水管1公分。
二、线路施工规程:
1.电线在配线时要注意颜色的分色,蓝色为零点,红色为红色,接地线为黄色。
2.通用插口2。5平方毫米;4平方毫米的厨房和碗橱;照明面积为1.5平方毫米。
3、强弱阶段
强、弱电的间隔应该超过30厘米,照明、插座等强电线路不得与网线,电话线,视频线等弱电线路保持30厘米的距离,防止出现信号的干扰。
4、管与管之间以套管相连,管与管的交界处在管的中间,管与管的下部用 PVC胶粘剂用套管或夹子固定。
5、不能在潮湿区域(卫生间、厨房、阳台)布线,在砖房中铺设聚氯乙烯电缆时,必须保证导线与墙壁的距离为5毫米。
6、强弱线路严禁共用,强弱线线路的交叉或特别处理(如无锡强弱线)、强弱线路是否有彩色。
7、当吊灯质量超过3公斤时,应在吊灯的上端放置,并将灯泡与后埋部分相连接,而不能直接与木楔、木砖相连接。