工地上烧止水钢板怎么烧

如题所述

材料及主要机具:

止水钢板:止水钢板的宽度、厚度必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。钢板止水带300mm宽,上下各37mm左右扳成54度,成型良好。

焊条:焊条的牌号应符合规范要求。焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。焊条必须有出厂合格证。

作业条件: 焊工必须持有有效的考试合格证;电源应符合要求;作业场地应有安全防护设施,以及防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电、中毒及火灾等事故。

操作工艺

钢板止水带搭接长度为50mm,采用双面焊接,两端均应满焊。
工艺流程:止水钢板定位→固定→接头焊接→检查验收。
止水钢板定位(坡道部位除外):止水钢板应放置在外墙中间,两端弯折处应朝向迎水面。外墙后浇带施工缝止水钢板放在混凝土外墙中间,沿竖向设置和每道水平止水钢板交圈焊接严密。水平钢板止水带确定水平标高后,应根据建筑物的标高控制点在钢板止水带上口拉通线,以保持其上口平直。

采用钢筋焊接固定钢板,最好不要直接焊接在结构筋上,而是采用斜向钢筋焊接固定。在钢板止水带下口焊短钢筋,以支撑钢板,其长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准,不能过长,以防沿短钢筋形成渗水通道。短钢筋中心位置应焊止水带,以阻断渗水路线。短钢筋一般间隔1000mm左右设置1个,间距过小则增加成本和工作量,间距过大则钢板止水带易弯曲,浇筑混凝土时受振动易变形。

钢板的接头采用焊接,两块钢板的搭接长度不小于50mm,两端均应满焊,如图2所示。焊缝高度不低于钢板厚度。焊条应采用结420结构钢焊条。焊接之前应进行试焊,调试好电流参数:电流过大易烧伤甚至烧穿钢板;电流过小又起弧困难,焊接不牢固。

止水钢板又叫钢板止水带。在现代建筑的地下室,水池,管廊,隧道等工程的有止水需求的墙面。有防水需求,但是又不能一次性浇筑完成的部位。在两次浇筑的施工缝,为了阻止压力水渗透墙体。一般都要在这施工缝设置止水钢板。起到阻止外面压力水渗入的作用。止水钢板的厚度一般为2mm到4mm之间。宽度一般为20公分到40公分。为了方便使用又方便运输,长度一般为三米到六米之间。两边的防水造型折边一般为3cm和5cm。止水钢板生产和使用简单但是止水效果很好。

现在来说说止水钢板在施工中的规范要求。

1,止水钢板尽量设置在施工缝的中线上。偏离到哪一边都会影响到止水效果。

2,两块止水钢板大姐长度在5cm到20cm之间,并且采用两面满焊,不能有漏焊气孔等。否则会影响止水效果。

3,止水钢板的开口朝迎水面。切记切记!

4,转角处的处理一整块板折弯的止水效果最好。拐弯处的丁字焊接和7字焊接都会因为电焊的质量影响到止水效果。

5,止水钢板的固定一般用钢筋头连焊在主筋上。遇到箍筋时只要讲碍事的箍筋断开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考