大侠们求解决,这种暖气为什么总开锅,开锅就从加水罐里益水出来?暖气末端的排气阀也会喷出水来?求解?

如题所述

第一你的加水罐太矮,最少加水罐高过自动排气阀这样开锅时排气阀就不会向外喷水,
第二溢水主要原因,你温度升高速度可能过快了,最好就是保持一个温度运转最好,温度高时火不要太旺追答

循环泵温控调到35度长期自动运转就可以

追问

循环泵一直开着的

追答

加水罐最少增高一米到1.5米

随时保持半罐的水

排气统一换成自动排气阀

追问

这用排气阀

追答

这就是自动排气,它的高度不能高过加水罐里的水位

追问

再增高一米都比锅炉房高了

追答

现在自动排气阀和加水罐哪个高?

追问

排气阀高

追答

降低它的高度

追问

我把它放到下面的弯头处可以吗

追答

要么它里面总是有气,热气外喷时就会带水珠

可以

追问

好的,明天也就改了它

追答

#^_^#咋设置的这样高,谁设计的

追问

谢谢你啊,还有没有其他的建议,告诉我吧

追答

一点点拍图给我,我看看哪里还要改

追问

我自己安装的,不懂

追答

追问

追答

网上有好多安装图可以参考,安装时应该看看

追问

当时没想那么多

追答

自己搞得不错呀

有没有过门口的循环管路?

追问

按自己想的原理弄的,没弄好

过门口什么意思

追答

就是暖气管安装管路经过门的上边

搞得挺好的,问题不大

追问

没有经过门的

谢谢夸奖

追答

那就好,明天必须改,降低所有自动排气高度

追问

嗯嗯

图片什么意思

改完了,就能解决加水管喷水现象吗

我现在把火都停了

明天就改

追答

这里改造一下,循环泵左边管拆了,拆到上水罐的三通后,由左到右连接顺序是,闸阀,弯头过滤器,闸阀,循环泵

阀门作用主要是清洗过滤器时方便,过滤器主要防止脏东西把循环泵扇叶搞坏,

追问

明白了,真周全呀^_^

追答

正常顺序是闸阀,过滤器,循环泵,闸阀

剩下弯头,油韧自己看着加就可以

追问

这个干什么用的

追答

每片暖气加个八字阀才合适,方便调控

没用,方便安装的

追问

弯头这里是不是再加一个炉体自动排气阀呀

追答

也是进水管位置孔,一边一个,进水管安装哪边都可以

黑色是温控的探头,注意保护,向后放一点点,放到油韧后的横管上就可以

追问

嗯嗯,这里用不用放个排气阀呢

追答

坚决不用因为这里不是横管的高点

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-09
炉子的功率太大,管道细,循环速度慢。再有,管道内有气体也不行,把排气阀拧开,要充分的放气。追问

排气阀始终开着,我在火炉出接出一根管通到水箱里行吗?

追答

不可以,这样循环也慢。

暖气管是多大的

追问

我是想加大排气

一寸的

追答

排气就出水,水箱一会儿就满了。

最好的方法,就是加一个管道泵,强循环,就不会开锅了。

要不,就只能封住炉子,不要过度加热。

追问

有循环泵,一直开着的

追答

炉子的出口是1.2寸的,应该装1.2的管子,这炉子功率太大。

暖气管的底管都热吗

追问