零序电流多少为正常

如题所述

2A或5A

零序电流正常为:不接地时一般不应超过2A,单相接地时残流不能超过5A。零序电流的意思是在三相四线制电路中,三相电流的向量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0。如果在三相三线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。

当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流,即零序电流)。这样互感器二次线圈中就有一个感应电流,此电流加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,若大于动作电流,则使灵敏继电器动作,作用于执行元件跳闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。

零序是一种接地故障检测方法,它使用一个传感器(CT)来把所有相导体和中性导体连接在一起,传感器会按照线路中接地故障电流的不平衡程度等比例地产生输出,再由一台继电器来测量这一输出,并断开断路器或释放接地故障警报。

零序电源在故障点,故障点零序电压最高。离系统中的故障点越远,零序电压越低,这取决于测量点和大地之间的阻抗。正序、负序、零序的出现是为了在系统电压、电流不对称的情况下,将三相不对称分量分析成同方向的对称分量(正序、负序)和零序分量。只要是三相系统,以上三个分量都可以分解(有点像力的合成分解,但很多情况下一个分量的值为零)。

对于理想的电力系统,由于三相对称,负序和零序分量的值都为零(这也是我们常说的正常情况下只有正序分量的原因)。当系统发生故障时,三相变得不对称,然后可以分解有幅值的负序和零序分量(有时只有一个)。所以通过检测这两个不应该正常出现的分量,就可以知道系统出了故障(尤其是发生单相接地时的零序分量)。

为了防止人身间接触电以及配电线路由于各种原因而遭损坏,引起火灾等事故,保证设备和线路的热稳定性,我国现行的电气设计、施工等有关规范都提出了在低压配电线路中需设置接地故障保护。在国家标准GB50054-95《低压配电设计规范》第4.4.10条明确指出了采用接地故障保护的两种方法:零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)。这两种电流保护的基本工作原理相同,但使用范围、安装等要求却有所不同)。