电工配线口诀

网上的口诀1:估算口诀(铝线):
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
另一个口诀:
10下5 百上2
25,35 4,3界
70,95 2倍半
穿管,温度, 8,9折
铜线升一级,裸线加一半
这两个口诀分别是啥意思呢?这两个口诀相差很大啊,请高人指点哈!

十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。

解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;

25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2。5A/平方毫米计算;"铜材升级算"。

扩展资料:

已知三相电动机容量,求其额定电流

口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。

已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。

1KW÷0.22KV*0.76≈1A。

已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

4KW÷3KV*0.76≈1A。

注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW ,电压单位为kV ,电流单位为A 。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
10下5 百上2
25,35 4,3界
70,95 2倍半
穿管,温度, 8,9折
铜线升一级,裸线加一半本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2018-03-30

电工配线口诀工选线是:有口诀的,十下5,百上3。

意思是10平方以下的铜线,每平方5个电流,100平方以上的铜线,每平方3个电流,铝线算一半。

    我国的家用电压一般是220V

    1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*

    220V=2200瓦

    2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流

    16A*220V=3520瓦

    4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*

    220V=5500瓦

    6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*

    220V=7064

本回答被网友采纳
第3个回答  2011-02-05
前面说的是导线面积,后面说的是安全载流倍率,比如10*5=50A 100*2=200A