电压互感器与电流互感器的区别是什么?

如题所述

线路TYD和母线PT的区别

1、线路TYD主要是监视本线路电压,应用于系统并列装置,例如检同期,检无压,BZT装置等等。

2、母线PT主要是监视本母线电压以及绝缘状态,为保护、自动装置、仪表等设备提供电压回路计量、测量、母差保护、主变保护、线路保护等。

3、这两种电压线路保护都会可以,其实保护取线路电压主要检测有压无压 线路测控装置主要是检测同期。 保护装置要取母线电压是判断故障的因素,母线电压降低,线路电流突增等,来判断故障。

电压互感器 (Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。

电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小。

扩展资料

电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。

供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。

正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。

参考资料来源:百度百科-电压互感器



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考