大概10000平米的地下车库,应该设计几个消防水泵房?

如题所述

1 独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00H的隔墙和1.50的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。
2 当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。
3 消防给水系统应设置备用消防水泵,其工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵。
4 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部水量。消防水泵房应设不少于两条的供水管与环状管网连接。
消防水泵应采用自灌式吸水,其吸水管应设阀门。供水管上应装设试验和检查用压力表和65MM的放水阀门。
5 当市政给水环形干管允许直接吸水时,消防水泵应直接从室外给水管网吸水。直接吸水时,水泵扬程计算应考虑室外给水管网的最低水压,并以室外给水管网的最高水压校核水泵的工作情况。
6 高层建筑消防给水系统应采取防超压措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-25
按你们这个行业的消防设计规范来确定消防的介质,是用水、还是泡沫或者干粉等等,规范中会有设计用量,最终来选择出水、或泡沫的设备,按设备对流量和压力的要求结合管网的情况来选择消防水泵。

参考资料:百度一下