1、一路4-20mA电流信号。
2、当输入大于10mA输出开关量报警信号绿灯亮,编出T型图,一个EM231扩展模块。
3、邮箱:
[email protected]
举报该问题
推荐答案 2011-02-15
LDW>= AIW0, 16000
= Q0.0
其中AIW0是EM231的第一个4—20MA的输入的实际值。常数 16000是对应10MA的一个值,在实际用的时候要调整。即当EM231的输入为10MA时(可用数字表量一下)监控读出AIW0的值,并用这个值替代16000。Q0.0是报警信号绿灯。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/PPSMqqF28.html
其他回答
第1个回答 2011-02-17
手册里有相关说明。 多看看会发现还有很多有用的东西
相似回答
用西门子s7-200
cpu224
cn
plc
编写一个模拟量输入程序
答:
有个问题需要注意一下,
231
模块的DIP开关设置是否正确.你说的量程转化是正确的.但是不一定要在
PLC
内部完成.也以在组态时进行.这样也方便.