请教消规中消防水泵启泵时间的问题

如题所述

13.1.4 消防水泵调试应符合下列要求:
1 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在 55s 内投入正常运行,且应无不良噪声和振动;
2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常
运行;
3 消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给
水设计流量和压力的要求;
4 消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的 140%;当出流量为设计额定流量的 150%时,其出口压力不应低于设计额定压力的 65%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-29
其中2min内,启泵,有异议。55秒主泵启动,15秒切换到内燃机动力的切换时间,加65秒内燃机泵启动到额定转速,合计135秒,大于2分钟启动了。
相似回答