11问答网
所有问题
ACS550变频器(手动自动宏)自动启动时没有模拟量输入电机就运行了
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-11-10
ACS550
参数9902=5的时候为手自动宏
DI1得电为手动,转速信号来自AI1
DI3和DI6得电为自动,转速信号来自AI2
楼主遇到的问题,应该是接线出了问题,检查下接线吧
第2个回答 2017-02-13
自动起动,还要你输入,这还是自动??,自动就是按造内置的程序,全自主运行起动,自动控制电流量及延时时间等各项安全参数。
本回答被网友采纳
相似回答
ABB ACS550 变频器模拟量
给定无效,什么原因
答:
核对变频器设定参数,
1.模拟量输入端子是否选择位0-10V
,2.检查变频器设定的上限频率。3.模拟量信号有没有接反?对调试试。,再不行就是更换变频器。
大家正在搜
变频器启动电机时振动大
变频器电机启动时会倒退一下
变频器没启动时50hz在跳
变频器运行时电机转速不够
变频器低速时电机有时停转
变频器启动时频率上不来是怎么回事
施耐德变频器启动时启不来
变频器刚启动时电压会增大吗
变频器启动时过电流报警