11问答网
所有问题
功率185kw三相电机(380Ⅴ电压),星三角启动。离变压器400米,用3X150平方铜芯电缆可行?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-27
压降公式 △U=PL/CS 185KW*400M/77*150㎡
740000/11550=6.4% 压降在国标7%以内。完全苻合要求。可以用。
这个电缆必须达到:全部参数是国家标准才行。
许多奸商,只有部分参数达到国标,就冒充国标的了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/PPq742MP4PS28P222S7.html
其他回答
第1个回答 2020-02-27
这样使用会引起较大的线损,并且电缆有可能超载运行。建议用两条3×95平方的铜电缆并联供电。
第2个回答 2020-02-27
185kW,电流=185/[0.38*1.732*0.8]=350A。电线已经偏小了。
运行压降:185*400/[76*150*0.8]=8.1%。已经偏大了。起动压降将更大。起动电流大约是工作电流的4-7倍。
相似回答
功率185kw,380
V
电压,星三角启动,离变压器
有
400米
距离,求要多少
平方铜芯
...
答:
P=
185kW
,U=380V,L=400m,估算电流I=333A,
启动
电流取5倍=1665A,电压降取40V,R=U/I=40/1665=0.024Ω, S=0.0183x400/0.024=305㎜²。根据计算可选3×300㎜²铜芯电缆能满足要求的。