抗渗混凝土试块有两种规格:

1、上口直径175mm,下口直径185mm,高150mm。

2、直径为150mm,高150mm的圆柱试模。现在施工单位常用的是第一种规格。

混凝土的抗渗性用抗渗等级(P)或渗透系数来表示。我国标准采用抗渗等级。抗渗等级是以28d龄期的标准试件,按标准试验方法进行试验时所能承受的最大水压力来确定。

GB 50164《混凝土质量控制标准》根据混凝土试件在抗渗试验时所能承受的最大水压力,混凝土的抗渗等级划分为P4、P6、P8、P10、P12和大于P12等六个等级。

原料要求:

1、普通硅酸盐水泥,强度不低于32.5Mpa;

2、采用低水化热水泥,水泥的7天水化热指标不高于275kJ/kg,不得使用带有R字样的早强水泥;

3、水泥的碱含量须满足每立方米混凝土中水泥的总碱量不大于2.25kg。

4、粉煤灰:粉煤灰的级别不低于II级,不得使用高钙粉煤灰。

5、粗骨料:宜采用5~31.5mm级配均匀的机碎石,含泥量不得大于1%。

6、细骨料:为减小混凝土的后期收缩,宜采用中粗砂,细度模数2.5~3.0。砂的含泥量不得大于3%。

以上内容参考:百度百科-抗渗混凝土

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-16

抗渗混凝土试块有两种规格。1、上口直径175mm,下口直径185mm,高150mm。2、直径为150mm,高150mm的圆柱试模。现在施工单位常用的是第一种规格。

1.混凝土的抗渗性用抗渗等级(P)或渗透系数来表示。
2.我国标准采用抗渗等级。抗渗等级是以28d-90d龄期的标准试件,按标准试验方法进行试验时所能承受的最大水压力来确定。GB 50164《混凝土质量控制标准》根据混凝土试件在抗渗试验时所能承受的最大水压力,混凝土的抗渗等级划分为P4、P6、P8、P10、P12、>P12。相应表示混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时不同的最大水压力。 试配要求的抗渗水压值应比设计提高0.2 MPa。试配时应采用水灰比最大的配合比作抗渗试验:抗渗等级 最大水灰比 C20~C30 C30以上 P6 0.60 0.55 P8~P12 0.55 0.50 >P12 0.50 0.45
3.其抗渗试验结果应符合下式要求:
Pt≥P/10+0.2式中?P——设计要求的抗渗等级补充,S是老规范。 P是新规范表示方法。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-03-21
18、砼抗压强度制作边长为150mm立方体,在标准条件(温度20±2℃,相对湿度95%以上)下,养护到28天龄期。
抗渗混凝土性能是采用顶面直径为175mm,底面直径为185mm,高度为150mm的圆柱体件测试,连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试块(一组为6块),且每项工程不得少于2组。
19、砼轴心抗压强度测定采用150mm×150mm×300mm棱柱体作为标准试件。