一台380伏2.5千瓦的潜水泵,200米距离,需要用什么规格的铝芯和铜芯电线?

一台380伏2.5千瓦的潜水泵,200米距离,需要用什么规格的铝芯和铜芯电线?

三相电2.5千瓦的水泵,如果是近距离的话,0.5平方的铜芯线就可以了,但你这距离太远了,200米的距离,衰减很大,可以参考下图配置电源线:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-27


小功率电动机是三相还是单相的呢?,按三相2.2KW电机考虑,400输送距离时,考虑导线的机械强度,不管单相还是三相电机均按此选用:塑料绝缘铜芯电线BV-4×2.5或铝芯电线BLV-4×4,小线为接地线,它们安全载流量分别是32A。

一、按三相电机计算:

    Ijs=P/U/√3/cosφ=2200/380/1.732/0.85≈3.9A;

    因为配电距离较远,核算一下导线压降是否符合要求,根据GB50052-1995《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。

    ΔR=U/I=19/3.9≈4.87Ω

    铜芯线:S=ρ×L/R=0.0172×400/4.87≈1.41mm²,应选用1.5mm²的铜芯导线。

    铝芯线:S=ρ×L/R=0.0285×400/4.87≈2.34mm²,应选用2.5mm²的铝芯导线。

二、按单相电机计算:

    Ijs=P/U/cosφ=2200/380/0.85≈11.8A;

    因为配电距离较远,核算一下导线压降是否符合要求,根据GB50052-1995《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为11V。

    ΔR=U/I=11/3.9≈2.82Ω

    铜芯线:S=ρ×L/R=0.0172×400/3.82≈1.8mm²,应选用2.5mm²的铜芯导线合适。

    铝芯线:S=ρ×L/R=0.0285×400/3.82≈2.98mm²,应选用4mm²的铝芯导线合适。

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,三相:Ir=1.2Ijs=3.9×1.2≈4.68A;Ir=1.2Ijs=3.9×1.2=4.68A;单相:Ir=1.2Ijs=11.8×1.2≈14.2A

    选择塑壳式带漏电保护微型空气断路器,三相:DZ47EL-63/3P  Ir=6A  30mA;单相:DZ47EL-63/2P  Ir=16A  30mA。




本回答被网友采纳