电缆预埋地下标准多深??地面上面是花园,栽风景树木和花草,

如题所述

  根据国家标准GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》的规定:

  电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。

  要是栽盆景和花木,要要移栽翻耕应该要1米吧,而且应:

    电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。

    沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。

  【质量检测检验应达到的标准】

  (1)直埋电缆的电压等级、型号规格及路径符合设计要求,电缆本体质量是合格的。

  (2)电缆的埋置深度应符合下列要求:

  ①电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。

  ②在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。 

  (3)在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,均应依据规范要求采取保护措施。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22
根据国家标准GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》的规定:
电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
要是栽盆景和花木,要要移栽翻耕应该要1米吧,而且应:
1 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。
2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-06-08
离地面0.8米及以下。