地暖怎样进行打压测试

如题所述

一般的地暖打压步骤如下:
通过分集水箱的管道往系统缓慢注水,同时排出系统中的空气
待系统充满水后,进行水密性检查。
采用手动压力泵缓慢提升系统压力
待系统升压至规定试验压力后,停止增压,稳压1小时,观察压力表看是否出 现掉压现象,从而进一步判断有无漏水现象。
稳压1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟内的压力表压力降不超过0.05Mpa则表明系统无渗漏合格
地暖打压过程中相关注意事项
水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施;地暖打压的试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa;冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。未经地暖打压的地面采暖系统,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-30
地暖打压
基本简述
地暖属隐蔽工程,从安装设计到验收使用都有一整套完整的行业规范体系。地暖完成回填后系统基本不可且无必要更改,因此地暖打压是地暖安装过程中最为关键的一环。压力合格则表明系统正常,压力不合格则表示地暖系统存在漏水和施工等故障,需要施工人员进行排查及重新打压。

地暖打压
完成地暖施工后施工单位必须进行地暖打压试验,以检验是否有漏水现象。
地面采暖辐射供暖系统,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。
1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。
2、试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa。
3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。

步骤流程
水压试验应按下列步骤进行:
1、经分水器缓慢注水 ,同时将管道内空气排出。
2、充满水后,进行水密性检查。
3、采用手动压力泵缓慢升压。
4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。
5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。
调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。

规定程序
所有压力管道在安装或验收前都要进行压力试验,根据管道用途和工作环境,可选用水或空气作为试验介质。《地暖规程》中涉及的水压试验借鉴了《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002(简称“验收规范”)的相关规定。
《地暖规程》和《验收规范》中有关水压试验的规定,在程序上截然相反:《地暖规程》要求水压试验在管路冲洗后进行;而《验收规范》要求水压试验在管路冲洗前进行。
《地暖规程》中的水压试验旨在检验加热管、集水器、加热管与分水器连接处有无渗漏,借此判断地暖工程的施工质量。
有关气压试验地暖系统不属于《钢制压力容器》的范畴。工作压力一般小于0.8兆帕,加热管多为塑料管或复合管,目前缺乏有关地暖管气压试验的压力数据和检验方法。

相关条件
A.竣工验收时,应具备下列条件:
1、施工图和设计变更文件。
2、中间调试记录和隐藏工程记录。

相关规定
B.竣工验收标准符合以下规定,方可通过验收:
1、竣工质量符合设计要求和本规程的有关规定。
2、管道和构件无渗漏。
3、阀门开启灵活、关闭严密。
C.验收、调试和竣工验收,均应做好记录、签署文件立案归档。
第2个回答  2014-01-22
地暖所有管道铺设完以后,注水,一般测试水压在4公斤左右,压力测试24小时以上,压力不下降才正常
第3个回答  2014-01-12
和暖气打压一样