三相空载电流不平衡是什么原因引起的?

如题所述

在低压三相四线制的城市居民和农网供电系统中:由于用电户多为单相负荷或单相和三相负荷混用,并且负荷大小不同和用电时间的不同。所以,电网中三相间的不平衡电流是客观存在的,并且这种用电不平衡状况无规律性,也无法事先预知。导致了低压供电系统三相负载的长期性不平衡。对于三相不平衡电流,电力部门除了尽量合理地分配负荷之外几乎没有什么行之有效的解决办法。电网中的不平衡电流会增加线路及变压器的铜损,还会增加变压器的铁损,降低变压器的出力甚至会影响变压器的安全运行,最终会造成三相电压的不平衡。调整不平衡电流无功补偿装置,有效地解决了这个难题,该装置具有在补偿系统无功的同时调整不平衡有功电流的作用。其理论结果可使三相功率因数均补偿至1,三相电流调整至平衡。实际应用表明,可使三相功率因数补偿到0.95以上,使不平衡电流调整到变压器额定电流的10%以内。

根据wangs定理(王氏定理),在相间跨接的电容可以在相间转移有功电流。调整不平衡电流无功补偿装置就是利用wangs定理来进行设计的,在各相与相之间以及各相与零线之间恰当地接入不同数量的电容器,不但可以使各相都得到良好的补偿,而且可以调整不平衡有功电流。换相开关通过智能化逻辑判断自动选择供电相,自动调整三相负荷的不平衡。降低电能在传输过程中的损耗。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-24

当三相电源对称时,异步电动机在额定电压下的三相空载电流,任何一相与平均值的偏差不得大于平均值的10%。如果三相电压相等,而三相空载电流不平衡,且改换电源相序后,三相空载电流不平衡的情况仍然不变,则表明被斌电机有缺陷。 造成三相空载电流不平衡原因有:定子三相绕组不对称、气隙严重不均匀或磁路不对称。如果三相绕组电阻平衡或三相堵转(短路)电流不平衡度比空载电流不平衡度显著减小,则表明空载电流不平衡是由气隙不均匀造成的;反之.则表明定子绕组不对称。

第2个回答  2018-01-24

是电动机的原因,因为电机绕组的参数不可能那么的绝对值等于零,它们的长度和横截面不可能完全相等,所以造成电动机运行电流不完全一样!与无功没有关系,无功只是能影响电源质量,也就是变压器或者电动机的输出功率!也有电动机方面的,因为电机绕组的参数不可能那么的绝对值等于零,它们的长度和横截面不可能完全相等,我做过测试,17KW的电机在空载情况下相与相之间的空载电流最大可达4A,特别是在重负荷的情况下三相电流的不平衡性就更加明显,所以造成电动机运行电流不完全一样! 考虑是电容的问题,因为电容可以提高功率因数,降低电流的。电流差最大的两相之间的接线是不是断路。