因不安全用电产生的严重后果的事件

如题所述

用电安全事故案例一:
无保护接地或接零措施导致的触电死亡事故 经过:
陈某上班后清理场地,由于电焊机绝缘损坏使外壳带电,从而与在电气上联成一体的工作台也带电,当陈××将焊接好的钢模板卸下来时,手与工作台接触,即发生触电事故,将陈××送往医院,经抢救无效死亡。 原因分析:
1.由于电焊机的接地线过长,在前一天下班清扫场地时被断开,电焊机绝缘损坏, 外壳带电,所以造成单相触电事故。
2.电气管理不严,缺乏定期检查。 事故教训及防范措施:
1.接地或接零线是保证用电人员安全的生命线。当移动电器外壳带电时,若采用了保护 接地或保护接零,就能使线路上的漏电保护器、自动开关或熔断器动作或熔断,自动 脱离电源,从而保证人身安全。
2.在安装漏电保护器后的移动电器和线路也不能撤掉保护接地或保护接零的措施。

用电安全事故案例二:
带电搬移电器设备触电事故 一、事故经过
2007年某月的一天,某队工作面延伸,对电器设备进行搬移,进班会安排电工张某和李某负责电气设备的搬移工作,电工张某和李某在没有停电的情况下就往前拽电缆,这时跟班队长从旁边经过,问停电了没有,张某说:“没事儿”。于是接着往前搬移,当把设备搬移到位,开始挂电缆时,由于电缆有外伤,把正在挂电缆的李某电到,造成事故。 二、事故原因分析
1、电工张某和李某安全意识淡薄,没有停电就进行开关搬移,并且不听劝阻,严重违反操作规程,是造成事故的直接原因;
2、跟班队长发现张某和李某违章,没有及时强行制止,现场安全管理不到位,是造成事故的间接原因。 三、事故责任划分
1、电工张某和李某违章带电搬移设备,对事故负直接责任; 2、跟班队长发现违章没有及时制止,对事故负主要责任; 3、队长负领导责任,书记负安全教育不到位责任。 四、事故防范措施
1、在进行检修或搬迁电气设备前必须切掉电源。 2、井下施工必须制定详细的施工安全技术措施。 3、加强业务技能学习,提高自身素质。 4、加强互保联保以及自主保护意识。 五、事故教训和感想
这是一起机电类事故,究其原因是当班职工严重违反了《煤矿安全规程》及矿有关严禁带电移动电器设备的规定,安全意识薄弱,作为机电技术人员要心细,按章操作。班长和跟班队长要积极发挥现场协调和监督作用,严格落实安全技术措施。

用电安全事故案例三:
带电作业触电事故
一、事故经过
2007年11月13日,王某发现单位会议室日光灯有两个不亮,于是自己进行修理。他将桌子拉好,准备将日光灯拆下检查是哪里出了毛病,在拆日光灯过程中,用手拿日光灯架时手接触到带电相线,被电击,由于站立不稳,从桌子上掉了下来。 二、事故原因分析
1、王某安全思想意识淡薄,维修电器时没有采取必要的防范措施,带电作业,也没有 使用任何工具,是造成事故的直接原因;
2、王某独自操作,没有人监护,是事件发生的间接原因。 三、事故责任划分
1、王某安全意识淡薄,在没有维修工具且带电的情况下维修日光灯,对事故负主要责任; 2、队部会议室内日光灯损坏,队领导没有及时发现并联系服务公司维修,对事故负领导 责任。 四、事故防范措施
1、加强对安全知识的学习提高安全意识;
2、操作、维护电气线路及设备时,要严格执行停送电制度
3、正确使用防护用品、工具,不独立作业,要做到“一人监护、一人作业”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考