已建大楼,核算后很多剪力墙和柱子轴压比超限,柱下最大荷载值超过了桩基的标准值,除了拆除有解决办法么

现在在甲方工程部遇到这种奇葩工程,结构完全不安设计图纸施工,老板想怎加就怎么加原来设计楼层顶标高88现在超过100米!然后内部结构也很混乱,现在很多柱子和剪力墙轴压比超限。这个有什么加固的方法的?然后由于老板喜欢自己规划,造成部分墙体直接落在楼板上。(我也是醉了。)然后为了特别目的楼板以及部分次梁被切除(贯通的梁都成悬挑的了)反正是醉了。请问大神这个工程改怎么弄啊?

你个人没有力量制止,也寻不到安全的加固方案,你唯一能做的是如实向当地建设行业主管部门反映、报告,尽到应尽的责任。
楼主说是遇到了奇葩工程,应该加上也碰上了奇葩的行业管理。真难于置信,100米超限高层,漫长的施工过程中竟然无人来查处,这一步一步的验收是如何通过的?
卑职之见应拆除88米以上部分,加固未按图施工部分,或者,研究拆除方案,拆除方案前提是应不影响公共安全和公共环境。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考