11问答网
所有问题
单相电流100A的负载如何换算成接三相电流电缆选多大电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-01-29
单相电流100A的负载换算成接三相电流应除以3等于33.33A,并把负载均分接在三相四线上,电缆选择,单相负荷同时投入使用,线距在50米上下可用4*6mm2的铜芯线(或10mm2的铝芯线),同时使用的概率在30%时零线应用10平的铜芯线(或16平的铝芯线)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/PPqvv8v47.html
其他回答
第1个回答 2011-01-29
对电有点常识都知道,单相电机是不可能用三相电来驱动的,220V的白炽灯也不可能用三相电点燃。我们使用的单相电只是三相电的其中一相,其它的两相已然使用,不会空置。单相电流100A的负载,除非更换三相用电器(如单线电机换成同功率的三相电机),单相负载是不会改变的,其它两相用线和此相相同
第2个回答 2011-01-29
首先,负载无论是单相、三相,其大小是相等的。100A的单相负载就是100*220=22KVA。
换算成接三相:22000=1.732*380*In;
In=33.4A
若全负荷长期应用;或日后有加负荷可能;或线路长并有较大的起动电流;或环境较热,用4*10mm2+1*6mm2铜芯线。一般情况(如线路不长,或临时的)4*6mm2+1*4mm2铜芯线
本回答被网友采纳
相似回答
单相电流100A的负载如何换算成三相
线
电流选多大电缆
答:
你说的单相电流是100A是指一个设备还是多个,
如果是多个的话,分成三相的话就是100/3=33.3A
,选取6平方的电缆就够了,它的安全载流量在44A左右。但是要尽量三相负荷平衡。
大家正在搜
电机空载电流与额定电流关系
电流的换算单位
电压电流电阻的关系
电压越大电流越大吗
电流换算千瓦怎么计算
电流和功率的换算关系
千瓦怎么换算成电流
负载电流
电流换算
相关问题
请问单相输出100A的电流 选择多大的电线了?
电流100a用多大电线
100A的电流需要多少平方的电缆
100A的开关380V的电源要多大的电线怎么计算
电表 民用电表100A 能承载多少负荷,求资深电工进
100A的空气开关需要配置多粗的线缆,配置原则是什么?
100A的电流,380V。因为是用在设备上的,能用多大的电缆...
酒店三相四线供电,全是单相用电,总电流是100A,选电缆的时...