我家两层楼房全用预制板。一楼客厅有跨度5米大梁,高度500宽度240。大梁面筋2根25钢筋,底筋是4根25钢筋,腰筋2根18钢筋,箍筋间隔15公分。大梁上面砌24红砖墙。二楼全是红砖墙,。如果二楼在红砖墙上再打根相同大梁不做立柱如何?急求答!
房屋开间3米3南北长度9米,水泥标号325
二楼高3米,大梁上砌墙是长3米
追答估计你的问题还没有得到很好的解决,主要是你没有发平面图,用文字又不能完整和清楚地描述。比如,底层梁两端是否已设有柱子?柱子截面有多大?配了多少钢筋?如设了柱,则相当于一榀内框架,这种情况下,如果在一层框架梁上砌240厚的墙,又没有开门洞的话,此梁可当作墙梁算,按常规和经验应该是安全的。也就说,可以不用设二层框架了。至于你说水泥标号是325,它不是混凝土强度指标,当然,325的水泥是可以配出c30级的混凝土的,但要注意配比。还有,你描述的底层大梁跨度是5米,追问又说大梁上砌墙长为3米,不对吧?应是3米高、5米长吧?
还是一句话:保险一些找结构工程师帮验算一下为妥。
预制板厚12公分,大梁两端立柱是24规格,二楼和一楼全预制板,大梁上面砌24墙,长5米,高3米有一门洞,宽1米,高2.5米