变风量末端装置的分类

如题所述

变风量末端装置品种繁多,各具特色,归纳起来可以按下述方法分类:
(1)按改变房间送风方式,可分为单风道型、风机动力型、旁通型、诱导型以及变风量风口等;
(2)按末端装置形状,可分为矩形和圆形;
(3)按补偿系统压力变化的方式,可分为压力相关型和压力无关型;
(4)按驱动执行器的能源划分,可分为气动型和电动型;
(5)按控制方式划分,可分为电气模拟控制、电子模拟控制、直接数字式控制(DDC);
(6)按末端装置送风量的变化来划分,可分为定风量型和变风量型;
(7)按再热方式划分,可分为无再热型、热水再热型、电热再热型。
尽管变风量末端装置的形式各种各样,但在我国民用建筑中使用最多的是单风道型和风机动力型变风量末端装置。 这是目前使用最多的一种变风量末端装置,其中节流装置单叶阀(蝶阀)为最多,如美国TITUS公司、ENVIRO-TEC公司、YORK公司,瑞典Flakt公司和绝大部分日本公司的产品采用的都是这利节流阀门,国际跨国公司Nailor的全部变风量末端装置采用的则是对开式调节风阀,美国TRANE公司、WARREN公司则采用了自已的专利节流风阀,不管哪种风阀,都应具备以下功能:(1)平滑的调节曲线,应尽可能呈线性;(2)低噪声;(3)全闭时,在一定的静压作用下,空气泄漏量小。因此即使都是类似的单叶阀,各家公司都为达到这三项性能而费尽心机,尽出高招。
节流式的缺点:(1)增加系统的能耗,变风量系统的主要目的之一是节能,可是节能式末端装置反其道而行之,由于节流,而增加了系统的能耗;(2)增加系统的噪声,由于节流,而增加了系统的噪声;(3)增加系统的复杂性,当采用变静压控制方式时,应给出实际阀位信号,对于技术发展水平,要低价格、简单的实现有相当大的难度。 旁通式末端装置一般由分流器式风阀、执行器、旁通风口和控制器组成,如图6所示。当房间处于设计负荷时,末端装置中的分流风阀将一次空气送入空调房间中,当房间负荷下降时,分流风阀增加进入旁通风口的一次空气量,部分一次空气被排入天花内回风箱内,结果送入空调房间的空气成为变风量,而空调机则是定风量送风。
旁通式变风量末端装置主要用于中、小型空调系统,尤其是与屋顶式空调机、单元式空调机等带直接式蒸发器的空调设备配套,用于多区变风量系统,由于空调机是定风量,因此避免了冻结的危险,同时由于控制简单,一次投资低于其他的末端装置。旁通式的最大缺点,如前所述,就是风机不节能。 风机驱动式有两种形式,并联式和串联式。
(1)串联式
串联式风机驱动式变风量末端装置由一次冷空气风阀、执行器、风机和电机、控制器组成,压力无关型还包括风量(风速)传感器组成,压力无关型还包括风量(风速)传感器,加热器是作为可选附件供选择,如图7所示。一次冷空气风阀根据房间温控器的指令调节一次风量和二次热空气(回风)预先混合,然后再通过装置内的送风机送出,风机送风量不变。当房间负荷减少时,为维持室内设定的温度,一次冷风相应减少,二次热空气增加,但总送风量仍然不变,当房间有人时风机是连续运转。
串联式风机驱动末端装置的特点是:一次空气处理装置(中央空调机组)是变风量,而送入空调房间的空气是定风量。
(2)并联式
并联式风机驱动变风量末端装置由一次冷风风量调节阀、执行器、风机和电机、控制器组成,如图所示。
一次冷风风阀根据房间温控器的指令调节一次冷风量,当房间负荷减少时,为维持室内设定的温度,一次冷风相当应减少,当一次空气的风量低于某一最小值时,与一次冷风并联的风机投入运行,从开花中将二次热空气(回风)抽入末端装置与一次冷风混合,然后再送入室内。房间温度进一步下降,辅助加热器投入运行。
并联式风机驱动式末端装置的特点是:一次空气处理装置(中央空调机组)是变风量,而送入空调房间的空气也是变风量。
串联式风机驱动式变风量末端装置主要用于:(1)内部区,也可以用于周边区,可以带辅助加热,也可以不加热;(2)适用于人体舒适感要求高的地方,因为送入室内的风量不变,所以室内气流组织好,通风效果好;(3)利用一次空气与回风混合提高送风温度,适用于低温送风。
并联式风机驱动式变风量末端装置主要用于:(1)带辅助加热的周边区;(2)制冷时,末端装置风机停止运转,类似于无风机的变风量末端装置,适用于对噪声有较高要求的场所。 和压力无关型
以上各种变风量末端装置按补偿系统压力变化来分类,又可分为压力相关型的压力无关型两类。
压力相关型的变风量末端装置的风量调节是室内温控器进行控制,送入室内的风量除与室内负荷有关,还受到系统内压力变化的影响。
压力无关型变风量末端装置的风量调节阀由室内温控器进行主控制,控制风阀执行元件的启动和关闭,由速度控制器(或流量测量装置)进行辅控制,控制送入室内的风量,使送风量与室内负荷相匹配。
压力无关型和压力有关型末端装置的控制见4.1.(1)部分,图10为压力有关型变风量控制装置示意图,图11为压力无关型变风量末端装置示意图。 这种变风量末端装置是我国专利产品,其最大特点是:以无级调速的低噪声风机替代传统的风阀来调节送风量,完全避免了风阀在调节风量时,能耗和噪声增加的缺点,风量愈小,耗电愈低,噪声愈小。如图12所示,由于风机的转速与电压呈线性关系,使控制进一步简化。
风机无级调速变风量末端装置彻底改变了传统的变风量末端装置的控制方法,使变风量系统的节能效果进一步提高,性能进一步完善。 (非混合式)
实际上是由两台单风管节流型变风量末端装置并联而成,冷和热风管独立,有自已的进风口,风量控制系统(风阀、执行机构、流量传感器和控制器),当房间温度高于冷风设定值,冷风量增加,低于设定值停止送冷风;房间温度降低,低于热风设定值,热风增加。风量和设定值对有人、无人和夜间工况可以不同。
主要用于建筑物外区(如医院),这里同时需要制冷和采暖,但是又无法使用热水盘管,有冷热转热时,风量可以很低,可不送风。
(混合式)
(1)非冷、热风道型
非冷热风道型双管式变风量末端装置有两个送风通道,一次空气全年定风量变温度运行,一般只在供冷季节和采暖设计负荷期间运行,消除室外传热冷或热负荷,二次空气全年供冷,变风量运行,主要用于消除室外太阳负荷和室内负荷。
(2)冷、热风道型
与非混合型相似,只是调节后的冷、热空气混合后再送入室内。根据室内负荷的变化,调节冷热风量,送入室内的风量可以是变风量,也可以是定风量。
主要用于建筑物外区和内区(如医院),这里同时需要制冷和采暖,但是无法使用热水管盘管。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答