步进电机驱动器接线

步进电机驱动器接线PU+和DR+直接接的开关电源的24V行吗?反正设备上是这么接的,然后PU-和DR-接入PLC了

可以,正常就是这么接的,但是PLC输出和PU-,DR-连接时需要分别串2K左右的电阻。不能直接接,否则容易烧坏驱动器。因为步进驱动器控制端电压是5V的,你接24V时需要串电阻降压。(说是降压,其实是限流。)
望采纳。。。。。追问

问题是我这设备上面,+都直接接的24然后 -就直接接的plc输出

设备用两三年了,没有问题,但是我想问它这么接会不会引起步进电机不精确?

追答

有的可以直接接24V,但是运行时间长了会烧坏,我用过20多个品牌的步进驱动器,控制端都是5V的,有的接24V,1,2分钟就烧了,有的接24V,2,3年才烧。但是如果看驱动器的说明书,上面写的全是5V的,也都告诉24V串多大的电阻,12V串多大的电阻。
有兴趣的话,你可以找找你的驱动器的说明书看看
对精度不会有影响

追问

嗯,明白了,谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-22
最好pu+和DIR+接PLC的24VDC,负端接PLC的信号,这样驱动器与PLC之间的信号的隔离的,对抗干扰有好处,如果没有干扰因素,按上面的接法也可以用。另外需要注意,如果驱动器的接口是5VDC的,需要另外加2K的限流电阻,当然选择带有PLC专用接线接口的驱动器如EZM552/EZM872,就不用这么麻烦。
第2个回答  2014-12-06
一般有好几种,并联,串联,全绕,半绕。中心抽头并联。一般要具体几线几相的步进电机,像6线的两相电机接法,接4线驱动器和6线驱动器接法也不一样。
第3个回答  2019-05-14
这个跟你使用电机型号有关系的
你仔细看一下他的使用手册