第1个回答 推荐于2018-04-25
重点:
1、基坑开挖的标高,尽量不要超挖,如果超挖了,不要去填!起码不能用虚土填!
2、注意基坑周边维护结构,不要随便拆出安全网。注意基坑周边监测点的变形情况。
3、基坑的防水,尤其注意基坑内电梯井,集水井的防水,底板漏水的话,那可真是噩梦。
4、如果有后浇带,顶板后浇带的模板支撑体系最好与其他部位分开,待满足浇筑条件后直接清理、浇筑。也可避免上部施工的杂物落入地下室难以清理。
5、底板防水用聚乙烯丙纶效果好,侧壁优选高分子自粘者sbs,顶板用高分子自粘卷材效果最好,千万不能用聚乙烯丙纶,否则空的你很难受。
6、地下室的顶板模板支撑我就不废话了,墙面起步30以内,下4排或者5排对拉螺栓全双丝冒,水平竖向间距50以内。
7、高大模板、基坑支护的施工方案一定要有专家论证。施工过程中严格按照已审批的方案和设计文件实施,千万别缩水。
8、基坑砼浇筑,如果场地允许,可选用汽车泵送,如果场地地质情况不好,基坑支护压力比较大,优选砼地泵,虽然慢,但毕竟安全的多本回答被提问者和网友采纳