消防水池各种水位是什么意思

最高报警水位(溢流水位)、正常水位、最低报警水位、超低报警水位(最低水位)

最高水位为室外消防用水量,正常水位为有效容量;溢流水位为设计水位+50mm。

当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。

当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h。

扩展资料:

消防水池设置要求规定:

1、室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m,仍可采用12m。

2、当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m,仍可采用18m。并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。

3、高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m;二类居住建筑不应小于6.00m。

参考资料来源:百度百科-消防水池

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-10

最高水位的意思应该是设计水位,设计水位应和你的有效水深有关,是满足你有效水深的水位,溢流水位是设计水位+50mm

确定最低水位,将消防水池所需贮存的消防用水量作为有效容积,除以消防水池有效面积得有效水深,有效水深+最低水位即为设计水位;按二楼建议确定溢流水位(注意:消防水池所需贮存的消防用水量不一定等于一起灭火用水量)。

当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,都应当应设置消防水池。

扩展资料:

当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。

当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。

供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。

参考资料来源:百度百科--消防水池

参考资料来源:百度百科--水位

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-06-21
最高水位的意思应该是设计水位,设计水位应和你的有效水深有关,是满足你有效水深的水位,溢流水位是设计水位+50mm
确定最低水位,将消防水池所需贮存的消防用水量作为有效容积,除以消防水池有效面积得有效水深,有效水深+最低水位即为设计水位;按二楼建议确定溢流水位(注意:消防水池所需贮存的消防用水量不一定等于一起灭火用水量)。本回答被网友采纳