11问答网
所有问题
冷冻式压缩空气干燥机在工作的时候,出气的压力特别低,把冷冻式压缩空气干燥机停一会再用又好了,怎么解
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-03-29
低压过低,导致蒸发器结霜,空气通道受堵,从而出气压力特低。
追问
怎么才能解决啊,提高低压么?
追答
解决方法:调膨胀阀或旁通阀,让低压保持在0.35Mpa左右,即让低压保持在0度以上(R22冷媒)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/PS2PPqMMP.html
其他回答
第1个回答 2011-03-29
冰堵了,肯定是冷干机制冷量过大,可以调节旁通阀,
我估计是你的空压机加载时间少。或是冷干机配大了。
第2个回答 2011-04-05
冰堵。。。调旁通或者膨胀阀
第3个回答 2011-03-30
设备老化 我们有新机器
第4个回答 2011-03-30
冰堵啦
相似回答
冷冻式压缩空气干燥机
蒸发
压力
过低怎么解决
答:
1、更换损坏零件。2、接通电源,
冷冻干燥机
不运转,进线无电压或电压过低,检查进线电源开关、熔丝并排除故障。3、可以通过开大膨胀阀、排除阀孔堵塞即可恢复正常使用。
大家正在搜
冷冻式压缩空气干燥机原理
压缩空气经过干燥机压力变小
压缩空气干燥剂的作用
组合式压缩空气干燥机故障
压缩空气干燥机再生系统
压缩空气干燥机电气原理图
如果压缩空气压力不够怎么办
工业用压缩空气压力
压缩空气干燥机型号
相关问题
冷冻式压缩空气干燥机开机后显示低压保护是什么原因
冷冻式干燥机的工作原理是什么?谢谢!
冷冻式压缩空气干燥机下面一条管子一直在排气是怎么回事
压缩空气冷冻式干燥机的冷媒低压和冷媒高压表叫什么表?
压缩空气冷冻式干燥机冬季可以用吗
冷冻式干燥机冷煤压力表看不懂,求解
冷冻式空气干燥机有时候过气量很小,是什么原因造成的?
压缩空气经过冷冻式压缩干燥机后的水是怎么形成的??