风机允许全压起动或降压起动,但应注意,全压起动时的电流为5~7倍的额定电流,降压起动转距与电压平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。(当功率大于11KW时,宜采用降压起动)。试动时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;风机过程中,应检查各相运转电流是否平衡,电流是否超过额定电流;若有不正常现象,应停止检查。运转五分钟后,停机检查屋顶风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。双速风机试动时,应先启动低速,并检查旋转方向是否正确;起动高速时必须待风机静止后再起,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。风机达到正常运速时,应检测风机各相输入电源是否正常,风机的运行电流不能超过其额定电流,若运行电流超过其额定电流,应检查供给风机的电压是否正常。对离心风机和风机箱,所需电机功率是指在待定工况下,加上机械损失与应有的储备量而言,并非出风口全开时所需的功率,如风机的出风口不接管道或未加外界阻力而进行空运转,则电机有烧毁的危险,为了安全起见,应在风机的出风口或入口管路加上阀门,起动风机时关闭,运转后将阀门慢慢开启,达到规定工况为止,并注意风机电流是否超过规定值。1:最简单最方便的办法就是加装一台变频器,你想怎么调就怎么调3:最原始的方法就是遮蔽进风口,不过这样马达会有点点放热量提升4:就是加装过滤器像过滤网之类的东西,不过风机马达的电流会加大一点点,放热量也会大一点离心风机的风量调节方式很多,有进、出口风阀调节,蜗线风阀调节,进口叶片调节,动翼调节,转数调节等方式。对于各种不同类型的风机,由于调节方式不同,所得的节能效果差别很大。 1、风阀调节 离心风机出口风阀调节是改变管网的特性,而不是改变空调风机的特性。风量调节范围通常在风机额定性能曲线下方的所有工况。由于用人为加大管网阻力的方法来改变管网特性,压降消耗在关小风阀时产生的附加阻力上,调节的经济性差。 进口风阀调节,当配管设置在风机的吸入侧时,其调节原理与出口风阀相同;但当配管设置在风机的排风侧时,它通过改变风机的进口压力,来改变风机的性能曲线,故调节的经济性好;而蜗线风阀调节,是通过变换风机的出口面积,来改变风机的特性,相对于风量的减少,功率变化小,节能不显著。这两种调节,原则上可使用在额定曲线下的所有工况,能使喘振点向小流量方向偏移,因此,广泛地应用在一般具有固定转速的空调风机上。 2、进口叶片调节 进口叶片调节,是通过调节叶片,使吸入叶轮的气流方向变化,改变风机的性能曲线。空调风机进口气流的正旋绕调节,可实现进口导叶角度为零度时性能曲线以下的全部工况;而进口气流的负旋绕调节,可提高风机的压力和流量,但调节范围有一定的限度。由于进口叶片调节具有较宽的调节范围和较高的经济性,并可实现自动调节,因此,为空调风机所广泛使用。 进口叶片调节,前向多翼风机调节特性比后向板式或后向翼形风机好。虽然前向多翼风机单机效率比后向板式或后向翼形风机低,但在VAV系统,由于前向多翼风机功率降低特性好,两者所消耗的功率几乎一样,再加上前向多翼风机具有小型轻量转数低的优点,使它在VAV系统中应用更广泛。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考