蒸压加气混凝土砌块节能送检

蒸压加气混凝土砌块节能送检,广东的,我不知道送检的量是按照什么方法送的,建筑面积?现场实际工程量?
他是属于墙体保温材料吗?
我看到节能规范上写的保温材料建筑面积2W方以下不少于三次,2W以上不少于6次。不知道是不是指蒸压加气混凝土砌块。

是保温材料,需要做建筑节能资料。根据广州市质检站要求,1万块为一个批次,送检规格为100×100×100,共18块。
同品种,同规格,同等级的砌块以1000块为一验收批。不足1000块也为一验收批。比试项目为:立方体抗压强度,干体积密度。其他:干燥收缩,抗冻性,导热系性。如觉得不够直观,上网搜索:主要物资物理、化学性能试验项目与取样规定。
节能规范不是强制规范,可以按照验收规范送样。(个人理解)追问

还想再请教下,我们这个工地建筑面积在20000平方以上,需蒸压加气混凝土砌块600*200*200(mm)共50000块。按照节能施工质量验收规范要求(建筑面积2W方以上)至少要送6次,按照常规进场送检要求(1W方送一次),那就是要5次左右。

总共要送11次咯?

追答

1组6块

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-07
加气混凝土砌块属于自保温墙体材料。节能送检应该是做墙体传热系数检测,那个比较麻烦,需要送约50块样品,大约三个月才能有结果。如果真按照保温材料送检,一次足够,如果做6次,工程结束竣工后,检验结果也出不来,估计应该是外墙保温材料才需要这样送检。
“1万块为一个批次,送检规格为100×100×100,共18块。”这是常规检验,即体积密度和对应强度,如果要做导热系数检验的话,还要加工导热试验样品300×300×40, 做3块。
第2个回答  2015-12-20
  同品种、同规格的砌块,以500m3为一批,不足500m3亦为一批,随机抽取50块砌块,进行尺寸偏差、外观检验:其中不合格品不超过5块时,判该批砌块尺寸偏差、外观检唤结果符合相应等级。否则,该批砌块检验结果不符合相应等级。该批砌块中,尺寸允许偏差不符合优等品规定的砌块数不超过5块时,判该批砌块为优等品;不符合一等品规定的砌块数不超过5块时,判该批砌块为一等品;不符合合格品规定的砌块数不超过5块时,判该批砌块为合格品。
第3个回答  2019-02-28
1、建筑节能要求的传热系数、热惰性;2、砌块抗压强度;3、干容重;4、吸水率。
第4个回答  2011-04-12
是墙体保温材料