三相四线制(零地合一PEN)接上电源之后为什么老是跳闸?

三相四线制(零地合一PEN)接上电源之后为什么老是跳闸?跳闸的大概是漏保(不是漏保就是断路器吧)。
我感觉问题在:我们里面一个变压器(220V/24V),输入接其中一根相线和PEN之间(220V),我想应该这就是跳闸的原因吧?请问各位大侠对不对?帮忙分析下
那个应该是总空开(进三相电源出至设备电源输入端),不是漏保,我变压器150VA的

  零地合一PEN的线接在漏保进线端是不会跳闸的,若接在漏保的出线端,回路电流有部分被地线分流,漏保内部的电流互感器检测到进出线的电流不能相互抵消为零,就会被视作漏电而跳闸。
  三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-06
工业用电是三相四线制(零地合一PEN),不能装漏保的,如农村用电,零地不能合一,是有漏保的.
变压器(220V/24V),输入接其中一根相线和PEN之间(220V)应该接的是对的.我估计是别的地方有问题.
第2个回答  2011-04-08
你的开关是不是3级的?
如果是,那就是漏保跳的闸。
因为你的变压器属于单项负载,会有电流从PEN线中流走,导致开关处的三相电流不平衡,漏电保护计算三相电流的矢量和不为零,认为是漏电,所以就跳闸了本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-04-06
你把零线和接地线倒换一下位置试试
第4个回答  2011-04-06
应该不是吧?漏电保护一般》30mA动作,你的变压器容量有那么大吗?还是检查一下线路是否接地吧