基础为人工挖孔桩,桩上做承台,承台之上做梁,问题是梁箍筋的加密区域,400*900的梁。1.5h=1.35,这个1.35从梁边算起还是从承台边算起?哪本图集里有相关描述,最好能附图集发我邮箱[email protected],有的追分

除了特殊设防类(甲类)工程外,地基梁都是没有抗震构造措施的,就是说地基梁、拉梁、承台梁箍筋不需加密,若有这样的施工图设计,请他再认真学习GB50011-2010抗震规范!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-04
问题你没有说明白。
1.如果承台顶面和梁顶面标高平齐,那么1.5H加密区在支座外。通俗点说就是从承台边和梁边交界处算起(净长计算处),承台内内一般500mm一根箍筋
2.如果梁低面和承台顶面标高平齐,那么1.5H加密区应从柱边和梁边交界处算起。
建议你看一下03G101-1图集 62-63页。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-04-04
从梁边算起