一些重要的负荷的空气开关有什么要求?工厂用的插座一般计算多少瓦一个?

如题所述

重要的负荷开关首先要保证电路故障是有足够的能力断开电路。简单的说就是要有足够的分断能力,选取规格合适。其次操作人员紧急情况下要能够远程控制断开空气开关。还要有辅助触头用来显示开关的通断。工厂用插座主要接空压机等中小型用电设备,选32A,换算成功率十五千瓦就可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-28
我们工厂这边是一个车间一个负荷开关。然后还有一个总闸。其他大功率就用16A。普通的用电就用10A/
第2个回答  2011-03-25
把每个电器的功率加起来等于总功率在除以电压(220V、380V),就计算电流是多少安,就采用多少安的空开。电流=功率/电压
插座常用的有两种:10A、16A 一般大功率电器采用16A3孔 , 也有10A、16A的五孔插座
质量选最好的,使用寿命时间长。——看看插座里面的铜片厚度为标准。
第3个回答  2011-03-26
复式脱扣:当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源.
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
辅助触头:与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。报警触头:用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置,接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态。3.分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压可与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开的一种脱扣器,当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作,欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭全;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时,在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合。因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏。