连梁属于框架梁吗

那连梁属于什么梁啊?非框架梁吗

连梁不属于框架梁。
连梁和框架梁的区别:
连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于 5 的梁(具体条文详见“高规”第 7.1.8 条);
框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于 5 的梁。

两者相同之处在于:
一方面从概念设计的角度来说,在抗震时都希望首先在框架梁或连梁上 出现塑性铰而不是在框架柱或剪力墙上,即所谓“强柱弱梁”或“强墙弱连梁”;
另一方面 从构造的角度来说, 两者都必须满足抗震的构造要求, 具体说来框架梁和连梁的纵向钢筋(包括梁底和梁顶的钢筋)在锚入支座时都必须满足抗震的锚固长度的要求,对应于相同的抗震 等级框架梁和连梁箍筋的直径和加密区间距的要求是一样的。

两者不相同之处在于:
在抗震设计时,允许连梁的刚度有大幅度的降低,在某些情况下甚至可以让其退出工作,但是框架梁的刚度只允许有限度的降低,且不允许其退出工作,所以规范规定次梁是不宜搭在连梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的。一般说来连梁的跨高比较小(小于 5),以传递剪力为主,所以规范对连梁在构造上作了一些与框架梁不同的规定, 一是要求连梁的箍筋是全长加密而框架梁可以分为加密区和非加密区,二是对连梁的腰筋作了明确的规定即“墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置;当连梁截面高度大于 700mm 时,其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不应小于 10mm,间距不应大于 200mm;对跨高比不大于 2.5 的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)的面积配筋率不应小于 0.3%”且将其纳入了强条的规定,而框架梁的腰筋只要满足“当梁的腹板高度 hw≥450mm 时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不 包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积 bhw 的 0.1%,且其 间距不宜大于 200mm。” 且不是强条的规定。
在施工图审查的过程中发现设计人常犯的错误有:
一是把两端与剪力墙相连且跨高比小于 5 的梁编成了框架梁,而且箍筋有加密区和非加密区,或把跨高比不小于 5 的梁编成了连梁;
二是在连梁的配筋表中不区分连梁的高度和跨高比而笼统的在说明中交待一句“连梁腰筋同 剪力墙的水平钢筋”,这时如果连梁中有梁高大于 700mm 或跨高比不大于 2.5 而剪力墙墙身 配筋率小于 0.3%或水平分布筋的直径不大于 8mm 时,容易违反“高规”第 7.2.26 条的规定, 而且该条还是强条,这应引起设计人的注意。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-30
楼下回答的挺全面啊。你问的,是什么结构体系里的?如果是剪力墙结构,那连梁有专门所指。如果是一般的连系梁,有些时候是和框架柱刚接或者铰接在一起的,有时候取模型,也是框架梁哦。