我家是三室两厅一厨两卫一洗涮间的房子。去年6月份装修的,一直都好好的,昨天才发现一开关跳闸,请了电工来检查,发现空气开关dz47-63-32/1p坏了,换了之后老是不定时跳闸,怀疑开关质量问题,有换了两个品牌(西门子和德力西)故障依旧,初查线路发现只有大厅和两客房是一路线,空调是专线。其余房间灯和插座共零线(两卫、厨房、主卧室,洗涮间)总箱未装漏电开关,当时灯火线和插座火线
共一个c32/1p的开关,昨天查故障时分开装了两个c32/1p的开关,经检查照明回路不跳,只有插座回路跳(不插任何电器的情况下也跳,而且室内总闸DZ47-63-C63/2P会同时跳,电表箱总闸DZ47-63-C63/2P有时同时跳有时不跳)不管加不加用电器故障都是不定时出现,(跳闸时空气开关不发热)
您好!非常谢谢您的关注。想请教您:如果是漏电,为什么总闸c63/2p会跳?为什么不组成回路的情况下也一样地跳,是插座火线的问题吗?纯空气开关和带漏电空气开关是一样吗?两者对漏电和短路都起相同的作用吗?望再得到您帮助!!
追答估计是前后级漏保配合不当。一般采用二级保护,未级要采用30mA,总闸如果接近就会经常跳。
纯空气开关和带漏电空气开关是不一样的,纯空气开关对漏电不起作用,只对负荷大,电压低,停电,短路有作用,也有二者都有的。另外有的插座内接线与墙体相接触会有漏电。
带漏电空气开关则有漏保功能。
只有插座回路跳(不插任何电器的情况下也跳,而且室内总闸DZ47-63-C63/2P会同时跳,电表箱总闸DZ47-63-C63/2P有时同时跳有时不跳)不管加不加用电器故障都是不定时出现,(跳闸时空气开关不发热),还是插座内有漏电处。或者有的L N接反。我曾遇到一家有20座中有10个接反的。跳闸时空气开关不发热是因为瞬间的事当然不会发热了。