我家空气开关(dz47-63-c32/1p)老是无定时的跳闸

我家是三室两厅一厨两卫一洗涮间的房子。去年6月份装修的,一直都好好的,昨天才发现一开关跳闸,请了电工来检查,发现空气开关dz47-63-32/1p坏了,换了之后老是不定时跳闸,怀疑开关质量问题,有换了两个品牌(西门子和德力西)故障依旧,初查线路发现只有大厅和两客房是一路线,空调是专线。其余房间灯和插座共零线(两卫、厨房、主卧室,洗涮间)总箱未装漏电开关,当时灯火线和插座火线
共一个c32/1p的开关,昨天查故障时分开装了两个c32/1p的开关,经检查照明回路不跳,只有插座回路跳(不插任何电器的情况下也跳,而且室内总闸DZ47-63-C63/2P会同时跳,电表箱总闸DZ47-63-C63/2P有时同时跳有时不跳)不管加不加用电器故障都是不定时出现,(跳闸时空气开关不发热)

老是不定时跳闸可能有1、漏电 2、过负荷
解决办法,找出漏电电器,可找专业电工,如找不到,最简单的方法是把所有电器关掉,一个一个试。那个接通时跳闸就是那一个。
把大功率电器关掉后如果能正常使用就是过负荷。
你的情况估计是漏电。分段查一吧。追问

您好!非常谢谢您的关注。想请教您:如果是漏电,为什么总闸c63/2p会跳?为什么不组成回路的情况下也一样地跳,是插座火线的问题吗?纯空气开关和带漏电空气开关是一样吗?两者对漏电和短路都起相同的作用吗?望再得到您帮助!!

追答

估计是前后级漏保配合不当。一般采用二级保护,未级要采用30mA,总闸如果接近就会经常跳。
纯空气开关和带漏电空气开关是不一样的,纯空气开关对漏电不起作用,只对负荷大,电压低,停电,短路有作用,也有二者都有的。另外有的插座内接线与墙体相接触会有漏电。
带漏电空气开关则有漏保功能。
只有插座回路跳(不插任何电器的情况下也跳,而且室内总闸DZ47-63-C63/2P会同时跳,电表箱总闸DZ47-63-C63/2P有时同时跳有时不跳)不管加不加用电器故障都是不定时出现,(跳闸时空气开关不发热),还是插座内有漏电处。或者有的L N接反。我曾遇到一家有20座中有10个接反的。跳闸时空气开关不发热是因为瞬间的事当然不会发热了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-05
  DZ47-63 C32A是小型断路器中比较有代表性的开关之一,提问中漏掉了它的一个标注就是级数,2级、3级或是4级,其中的C代表的是普通照明类用电
  此断路器具有较好的分断能力按照提问者的问题,可分析为两种原因:
  1、短路跳闸,请查看负载中是否有损坏短路的设备或是电线缆;
  2、过载跳闸,负载中是否出现故障而导致的电流过高,比如220V电机中因轴承变形货进入异物而导致了电机负载的加重,而导致的电流过高。
第2个回答  2011-03-25
电线漏电了,有破皮的地方,把火线和零线倒一下,如果还不行跟接地线倒一下
第3个回答  2011-03-25
测一下电流,然后把所有的电器断了再测电流!
32A的空开
空开和漏电是完全不一样的!
带漏电开关只要是有一点漏电,就会跳闸;而普通的,则不会!
第4个回答  2011-03-25
找专业电工师傅检修一次