消防工程里这个湿式报警阀进水口为什么要安装两个减压阀?希望老师能够说的通俗易懂!谢谢!

如题所述

目的是,阀瓣前水压大于阀瓣后水压,安装两个使阀瓣开启。

由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总压力不同,阀瓣处于关闭状态(阀瓣上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。

发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面水压下降,此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启,向立管及管网供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力开关及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防泵。

扩展资料:

湿式报警阀安装要求规定:

1、减压阀安装前应检查其规格型号应与设计相符;阀外控制管路及导向阀各连接件不应有松动;外观应无机械损伤,并应清除阀内异物。

2、比例式减压阀宜垂直安装;当水平安装时,单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置。

3、减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害,也可安装小的膨胀水箱,防止损坏管道和阀门,过滤器必须安装在减压阀的进水管前。

参考资料来源:百度百科-湿式报警阀

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
标冠阀门推举
图纸是没错
理解能力的人错了
第一个减压阀应该改为比例式减压阀
第二个是可调式减压阀 就没错
为什么两减压阀
首先说说雨淋阀连接主要是消防喷头压力一般不能太高
管道进水压力 太大 先通过固定比例 来减少压力
在通过可调式减压阀来调试自己需要的压力
为什么要两个减压阀一起安装(一个比例式减压阀和一个可调式减压阀)的主要只要是
防止安装一个减压阀有可能突然失灵 导致后端压力过大本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2019-10-28
这么多人都没有说到点子上,
根据GB50974规范第6.2.4条第6款要求:减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀不能满足要求时,可以采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前阀后压力差不宜超过0.4Mpa。对于第一级可并没有说采用比例减压阀哦
第3个回答  2015-08-08
是不是图纸设计要求啊,奇葩安装方法,有一个就够了。查查图纸看看。