第4个回答 推荐于2017-11-28
安规规定的
设备不停电时的安全距离:
500kV:5m
220kV:3m
110kV:1.5m
35kV:1.0m
10kV:0.7m
工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离:
500kV:5.0m
220kV:3.0m
110kV:1.5m
35kV:0.6m
10kV:0.35m
我的理解,上一个是针对值班员,下一个是针对(检修)工作人员(为了界定是否必须停电)
安规上也没明确说是与设备“带电部位”还是包括设备外壳,所以不大好理解
20年前的安规,很多条款已经不适用或者不够用了
对于主变来说,所谓安全距离应该是针对带电部位,因为外壳太大了,而且巡视标准上还有用手摸油箱判断油温的一条。在与带电部位满足安全距离的情况下,和外壳可以零距离。本回答被提问者和网友采纳