变频器模拟FMP模拟量输出4-20mA到信号隔离器,而电流表总是显示的误差太大是怎么回事?

这表的量程是0-400A,电机是15KW,显示的总是不正常。请问是不是量程大了,导致了误差很大了。

你的变频器输出是4~20mA,电流表应选择4~20mA,对应你的电机电流0~30-40A左右。你的400A表大了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-22
用高级一点的万用表,选择毫安档,直接串到信号线上量。
第2个回答  2011-03-22
你的量程太打了,15KW,最大才30多A,你的是400A肯定太大了。
第3个回答  2011-03-22
换用万用表的毫安档测测看。追问

测了,他那的点输出的是脉冲数,在变频器上量不出来,只能在信号隔离器那段量。正常满负荷的50HZ的话应该在20mA左右,没有测出来。