空调风机盘管DN20水管与供回水主干管的连接一般采用什么方式?焊接?卡箍连接?

我所在一项目,现甲方扯皮起来,用的材料是DN40以上(含40)为无缝钢管,DN40以下用镀锌钢管。空调风机盘管的DN20配管都是采用焊接与供回水主管连接。他们拿着给排水管道施工规范,要求支管配管是丝接。这丝接不是要搞死人,主干管上有很多配管,主管岂不是接成很多节了?个人感觉给排水施工的规范和空调不应该相提并论。但是又在书上找不到理论来支持焊接的做法。

按GB 50019-2003,采暖通风与空气调节设计,和GB 50243-2002 验收规范。里面有规定管径小于DN100应采用螺纹连接。你要注意这里的用词,是“应”而不是必须、严禁!这个很关键,甲方看的都是验收规范,你翻到验收规范的146页,跟他们讲,一般情况下你们是丝接的,但是这个项目,支管太多,采用丝接要把主管切成很多段,再加三通,系统阻力增大,导致水泵流量不足、还有以后因为节点比较多,出现漏水的概率多一些之类的。把问题扩大,再去找几个类似的例子,争取少套几个丝! 呵呵 拿着规范忽悠
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-09
甲方要按规定做是没有办法的,他说的是GB 50242-2002国标的给排水管规范中的4.1条规定里面的内容,100mm大及以下的镀锌钢管应采用螺纹连接,100mm以上的采用卡箍或法兰连接或对口焊接,这是规范,你只能照做,还有其它的一些管道施工规范也是这样规定的,如GB 50243-2002中的第9.1.2中所示,但是这些说法最主要的两个问题也就是说,一是接口的稳定性,二是接口如果是焊接的话会有一个防腐蚀的问题,如果你能解决这两个主要的问题,我想你就能说服业主,因为规定也没有说严禁DN40以下的用焊接,没有禁用的就是可以在解决那两个问题的前提下可以焊接,呵呵,个人想的歪理,不一定对呀,参考,呵呵本回答被网友采纳
第2个回答  2011-04-14
这个问题没有定论,一般来说DN20肯定是丝接。实际上DN40的主管通常也是丝接,用40变20的三通连接。100以上用法兰的,50到100间就不一定了。此类问题先看设计说明有没有写,如果没有那就没辙了。施工方很难挣过甲方,钱在人家手里攥着呢!
第3个回答  2011-04-07
空调上一般采用焊接,卡箍连接在消防系统上比较常用。
第4个回答  2011-04-07
空调风机盘管水管与主管连接一般采用丝扣连接。