第1个回答 2011-04-09
甲方要按规定做是没有办法的,他说的是GB 50242-2002国标的给排水管规范中的4.1条规定里面的内容,100mm大及以下的镀锌钢管应采用螺纹连接,100mm以上的采用卡箍或法兰连接或对口焊接,这是规范,你只能照做,还有其它的一些管道施工规范也是这样规定的,如GB 50243-2002中的第9.1.2中所示,但是这些说法最主要的两个问题也就是说,一是接口的稳定性,二是接口如果是焊接的话会有一个防腐蚀的问题,如果你能解决这两个主要的问题,我想你就能说服业主,因为规定也没有说严禁DN40以下的用焊接,没有禁用的就是可以在解决那两个问题的前提下可以焊接,呵呵,个人想的歪理,不一定对呀,参考,呵呵本回答被网友采纳
第2个回答 2011-04-14
这个问题没有定论,一般来说DN20肯定是丝接。实际上DN40的主管通常也是丝接,用40变20的三通连接。100以上用法兰的,50到100间就不一定了。此类问题先看设计说明有没有写,如果没有那就没辙了。施工方很难挣过甲方,钱在人家手里攥着呢!
第3个回答 2011-04-07
空调上一般采用焊接,卡箍连接在消防系统上比较常用。
第4个回答 2011-04-07
空调风机盘管水管与主管连接一般采用丝扣连接。