压顶中的钢筋是受力还是不受力钢筋?

其实这是基坑开挖,水泥搅拌桩上的一层压顶,请问压顶里面的光圆钢筋是受力钢筋还是不受力钢筋,我要考虑其中的光圆钢筋要不要设置弯钩的!谢谢!
水泥搅拌桩里面插有工字钢,钢管,还有1.5米长的钢筋,并锚固在压顶里面,一同浇筑,我觉得应该受力的,但现场压顶的钢筋没有设置弯钩? 你能跟我解释一下吗?谢谢!

人人都会算账,钢筋比混凝土贵约20倍,为的是利用钢筋能承受力极大拉力的特点,如果把它扔进混凝土里不能受力,只凑热闹,岂不怕被人说脑子进了水?
图纸里的配筋,没有受力不受力的问题,只有是不是经过受力计算的问题,只有受力性质、大小、方向等不同。
水泥搅拌桩上的一层压顶作用是约束各桩保持整体,共同承担负载,既然有作用、有约束,就有力存在。比如圈梁、构造柱,它们的钢筋是构造措施不经过计算,但不能说它们的钢筋不受力!
所以,光圆钢筋末端应该弯钩。180°、弯芯直径2.5d。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-20
结构计算认为需要钢筋抗拉压的认为是受力钢筋,仅考虑抵抗混凝土收缩裂缝的,可认为是不受力钢筋
具体到水泥搅拌桩,可能桩身与周边土共同受力,也有可能是按受力钢筋配的,请询问设计人员追问

水泥搅拌桩里面插有工字钢,钢管,还有1.5米长的钢筋,并锚固在压顶里面,一同浇筑,我觉得应该受力的,但现场压顶的钢筋没有设置弯钩? 你能跟我解释一下吗?谢谢!