如何在pid控制器设定恒压供水

如题所述

pid控制器恒压供水设定参数:

温度T:P=20-60%,T=180-600s,D=3-180s,压力P:P=30~70%,T=24~180s。液位L: P=20-80%,T=60-300s,流量L:P=40-100%,T=6-60s。

在整定pid控制器参数时,可以根据控制器的参数与系统动态性能和稳态性能之间的定性关系,用实验的方法来调节控制器的参数,在调试中最重要的问题是在系统性能不能令人满意时,知道应该调节哪一个参数,该参数应该增大还是减小。

为了保证系统的安全,在调试开始时应设置比较保守的参数,例如比例系数不要太大,积分时间不要太小,以避免出现系统不稳定或超调量过大的异常情况。

扩展资料:

使用PID控制器注意事项:

1、在使用模拟控制器时,由于各行业应用对象的特性是不相同的,如对象很敏感,或被控流量常是脉动状态时,就不应再用微分功能了,否则会使脉动信号的变化加剧。再就是间歇或断续生产的控制过程有其特殊性。

2、模拟控制器的正反作用是通过它的正/反作用开关位置来确定的。而数字控制器既有通过正/反作用开关位置来确定的,也有用软件通过设定来选择的。控制器的正反作用是相对于被控制变量而言的,控制器的正反作用是在纯比例状态下来进行判断的。

3、在控制系统启动时,应注意将控制系统置于手动位置,通过手操使控制器的有较大的输出,以使被控参数的测量值能较快的向给定值靠近。当测量值接近和达到给定值前,应缓慢调整手动信号以防止超调出现,当测量值等于给定值时,才能从手动位置切换至自动位置。这样控制器的输出才不会突变,也才能平稳的进入PID控制状态。

参考资料来源:百度百科-PID控制器

参考资料来源:百度百科-恒压供水

参考资料来源:百度百科-恒压供水控制器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
pid控制器恒压供水设定参数:
温度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s,
压力P: P=30~70%,T=24~180s,
液位L: P=20~80%,T=60~300s,
流量L: P=40~100%,T=6~60s。
知识点延伸:
pid控制器设定恒压供水是指通过检测管网压力在供水网系中用水量发生变化时而控制出口压力保持在设定值不变的控制方式。
pid控制器恒压供水设定方法口诀:
参数整定找最佳,从小到大顺序查
先是比例后积分,最后再把微分加
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
曲线偏离回复慢,积分时间往下降
曲线波动周期长,积分时间再加长
曲线振荡频率快,先把微分降下来
动差大来波动慢。微分时间应加长
理想曲线两个波,前高后低4比1
一看二调多分析,调节质量不会低本回答被网友采纳