DI DO 与开关量输出 输入有什么关系

如题所述

DI表示数字量输入:DIGITALINPUT;DO表示数字量输出:DIGITALOUTPUT:数字量即开关量。

开关量输入输出模块是一款能够将开关量信号采集输入,控制输出的设备,通过RS-485总线将开关量信号采集至计算机或者计算机发送相关指令通过模块控制开关的相关状态,还可以通过RS-485总线进行成对通信,远程控制开关的相关状态。

通信协议为标准Modbus协议或者定制之相关协议。

对其特点的描述就是,开关量采集和开关控制与RS-485总线相互完全隔离,与整个系统隔离。电源具有防反接功能,一旦接错电源线,会自动切断电源,保护整个模块不被损毁。带有过压保护功能,当电压过高,自动断开,保护整个模块不被损毁。

多通道开关量输入模块对于像PLC来使用的话,它的输入模块则是用来检测接收现场输入设备的信号,并将输入的信号转换为PLC内部接受的低电压信号。另外输出模块是将PLC内部低电压信号转换为外部输出设备所需的驱动信号。

选择时主要应该考虑负载电压的种类和大小、系统对延迟时间的要求、负载的状态变化是否频繁等。其中输入信号的类型及电压等级的选择,一般根据现场输入信号及周围环境来决定,常用的开关量输入模块的信号类型有三种直流输入、交流输入和交流直流输入。

交流输入模块接触可靠,适合于有油雾、粉尘的恶劣环境下使用;直流输入模块的延迟时间较短,还可以直接与接近开关、光电开关等电子输入设备连接。

扩展资料:

PLC的开关量输入模块按输入信号的电压大小分类有直流5V、24V、48V、60V等,交流110V、220V等。选择的时候也要根据现场输入设备与输入模块之间的距离来决定。一般情况下5V、12V、24V用于传输距离较近场合。

就像5V的输入模块最远不得超过十米的距离,比较远的就应该选用电压等级较高的模块。输入接线方式选择,接输入电路接线方式的不同,开关量输入模块可分为汇点式输入和分组式输入两种,汇点式输入模块的输入点只共用一个端;

而分组式输入模块是将分成若干组,一组共用一个每组之间是分隔的。分组式输入模块的每点价格教高,如果输入信号之间不需要分开,应选择汇点式。

同时接通的输入点的数量,对于选用高密度的输入模块,应该要考虑这个模块同时接通的输入点的数量,在一般情况下是不超过点数百分之六十的。

DM-201B八路DI八路DO,开关量RJ45数据采集模块开关量转TCP产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。

参考资料:百度百科-开关量输出

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
DI 表示数字量输入:DIGITAL INPUT;DO表示数字量输出:DIGITAL OUTPUT:数字量即开关量。本回答被提问者采纳