空气能采暖缓冲水箱怎么配比

怎么配

空气能采暖缓冲水箱配比方法

空气能热泵采暖系统缓冲水箱的配置

方法一:缓冲水箱容量=系统稳定所需水量-系统实际水量。

首先计算系统稳定所需水量,设为M1,则M1=QT╱(C△T),式中Q为机组的制热量单位为KW;T为化霜时间,单位为秒,C为水的比热容,取4.187,△T为供水温度允许下降的最大值,取3℃。

系统实际水量=地暖管每米水容量×系统管道总长 。 若末端是暖气片,暖气片的水容量也要计算在内。

北京为例,150平米,低温供暖机为例,配7P低温热泵供暖机,制热量20KW,则系统所需水量20×4×60÷(4.187×3)=382(L)。

系统实际水容量:以北方常用的20管例,20管每米水容量约0.314L,根据一平方约5米管,系统实际水容量约235L 。

所以,需要配缓冲水箱容积为: 382L-235L=147(L),实际安装时选用150L即可满足。

方法二:看机组制热量简单估算

如果是初做户式采暖,不懂的怎么计算,完全可以采用100L/150L统配,即不管系统大小缓冲水箱统配100L或150L,平时常备这两个型号,足以应对大部分工程需要了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-11
不加缓冲水箱,机组频繁启停,加了缓冲水箱,减少启停次数。
如果白天、晚上电价不同,缓冲水箱还可以在晚上多加热,节省电费。
空气能采暖如果同时提供生活热水,如洗浴用水,则更加要加水箱,否则洗澡时热水来不及做。本回答被网友采纳