中科福德空气源故障e05?

e05什么故障

无故障代码的故障以及处理

1、机组制热能力降低


1)故障原因:


机组吸收的热量减少,热量交换效率降低,系统热量散失严重。


2)处理办法:


①检查机组表冷器翅片是否脏堵;


②检查机组是否排风不通畅,如风机不转、风叶损坏、机组所在位置通风不好等;


③检查水侧换热器结水垢,水泵有无老化,水流量是否减少;


④管道保温不好,保温管老化或者管道长,都会使保温效果降低。


2、压缩机不运转


1)故障原因:


所有都正常(显示器不提示压缩机故障)。那么可能出现的故障原因就有以下5点:电源故障、压缩机接触器损坏、压缩机保护器断开、压缩机接线松动和压缩机长时间高负荷运转出现过热保护。


2)处理办法:


①检查电源电压是否正常,检查交流接触器,保护器和接线处;


②检查压缩机电机部分是否很热,如果过热就是压缩机工作过长负荷太大,需要降温并检查原因。


3、压缩机动转噪音大


1)故障原因:


造成这一部分原因主要是:压缩机只压缩气体不压缩液体,液体制冷剂进入压缩机;压缩机内部零件损坏;压缩机冷冻油不足或回油不良(气液分离器有问题,分的液体不彻底)。


2)处理方法:


①检查膨胀阀是否失灵;


②更换压缩机;


③加入适量冷冻油让压缩机润滑效果比较好;


④检查冷媒系统是否有堵塞的地方。


4、风扇不转


1)故障原因:


无启动信号、有可能电容坏了或风机烧坏。


2)处理方法:


①检查主板风机启动信号是否正常,有无输出;


②交流接触器是否完好;


③检查电容有无松动,或电容鼓包没并更换电容;


④更换电机。


5、压缩机运转但是机组不制热(制冷)


1)故障原因:


这个故障比较难发生,除非低压、高压所有故障都失灵之后,才会产生这种故障。主要原因是冷媒泄漏、冷媒系统堵塞、压缩机故障。

2)处理方法:


①检漏补漏充冷媒;


②检测堵塞部件;


③更换压缩机。


6、排气压力偏高(高压表)


1)故障原因:


主要原因是水流量不足、换热器结水垢、冷媒过多、冷媒系统有空气。


2)处理方法:


①检查并清理管路过滤器,检查管路阀门有没有损坏是否打开,检查循环泵是否符合机组流量要求和正常运转;


②清洗水垢;


③放掉多余的冷媒;


④放掉冷媒,重新抽真空加冷媒。


7、吸气压力偏低(低压表)


1)故障原因:


主要原因是表冷器翅片脏、风扇排风不通畅、冷媒少且漏了、冷媒系统堵塞或者膨胀阀开度小。


2)处理方法:


①清洗表冷器;


②维修风扇,清除障碍物;


③检漏、补漏加冷媒;


④检查堵塞的配件并更换,调节膨胀阀。


⑤排气压力偏高或吸气压力偏低要靠工程人员、维护人员提前发现,当还不到高压、低压报警的时候,是会有些前兆现象可供观察的,比如水流量不足、换热器结水垢等,通过提前预判来提前处理高压、低压的状况。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-11-05
空气能温度36度以上就停止运行
第2个回答  2020-11-29
看看机器上有没有霜 可能是自动除霜一会儿就好了
第3个回答  2020-04-25
温度总是设置的40度有一个小时不起机?是循环水泵不工作吗?