互感器变比测量仪的使用方法是什么?
1.接线方式:红黑芯线分别对应接在仪表盘的一、二次插孔上,另一端分别接在电流互感器对应的一、二次上。红线接二次(K1)极性端子,黑线接电流互感器二次(K2)端子;红线连接到电流互感器的初级(L1)极性端子,黑线连接到电流互感器的初级(L2)端子。
注意:如果变压器是一次穿洞的形式,红线会穿过极性端(P1或L1),然后与黑线短路。
2.连接好线路后,插上电源(或使用仪器中的DC电源),打开电源开关。按下面板上的测量按钮,等待10秒钟左右,面板上的液晶屏会显示测量结果(显示变比,例如100/5直接显示20,100/1直接显示100),极性会显示此时变压器的接线方式和极性。
3.如果要重复测量,请按复位按钮,然后按测量按钮再次测量。
4.观察极性指示。如果显示极性,说明红线或黑线与极性相连,说明接线极性错误;如果显示极性降低,说明红线或黑线与极性降低相连,说明接线极性正确。
电压互感器变比的测量方法:
5.还有一次(就是和电流互感器的接线相反)。红线接二次(K1)极性端子,黑线接电流互感器二次(K2)端子;红线连接到电压互感器的初级(L1)极性端子,黑线连接到电压互感器的初级(L2)端子。
6.连接好线路后,插上电源(或使用仪器中的DC电源),打开电源开关。按下面板上的测量按钮,等待10秒左右,面板上的液晶屏会显示测量结果(显示变比,如10KV/100V直接显示100),极性会显示此时变压器的接线方式和极性。
7.如果要重复测量,请按复位按钮,然后按测量按钮再次测量。
8.观察极性指示。如果显示极性,说明红线或黑线与极性相连,说明接线极性错误;如果显示极性降低,说明红线或黑线与极性降低相连,说明接线极性正确。